朋友家新买的房子在28层楼房的第12层,装修时水电工要穿冷热水管到卫生间,不料在梁上开孔位置太低,把20mm的主筋打断了,这根梁大约2米长,装修工说没事,各位网上的前辈们认为这可以不必管它吗?谢谢大家的建议。
这是户型图
这是把知道的梁用黄色标上去,红色则是打孔的位置。
这是卫生间外的一面
这是在卫生间那一面
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(8 )
理论上必须修复加固,毕竟是主筋嘛,实际上可以不管,有安全冗余。放心用,没问题
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
阅读下一篇
上部26层,主楼范围两层地下室,嵌固在负一层的底板(-3.0标高); 嵌固端刚度比:(1)负二层刚度/负一层刚度>2,(2)负二层刚度/地上一层刚度>2,(3)考虑顶板的实际部分嵌固作用,按嵌固在顶板+(前两种情况任取一种包络设计); 请问,计算模型实际要满足的刚度比选第一种还是第二种?还是都要满足? 欢迎讨论。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
理论上必须修复加固,毕竟是主筋嘛,实际上可以不管,有安全冗余。放心用,没问题