工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:
1.5平方毫米――13A
2.5平方毫米――26A
4平方毫米――32A
6平方毫米――47A
16平方毫米――92A
25平方毫米――120A
35平方毫米――150A
电流换算功率:
1A=220W,
10A=2200W,依此类推。
例如:如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W, 那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。
国标允许的长期电流 :
4平方是 25-32A
6平方是 32-40A
其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。
2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W。
4平方的8000W,6平方9000W也没问题。
40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的。
铜芯电线允许长期电流:
2.5 平方毫米(16A~25A)
4平方毫米(25A~32A)
6平方毫米(32A~40A)
举例说明 :
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A。
在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决 估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
本口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。 从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。 从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。 即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铜芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
(部分内容来源于:网络,如有侵权,请联系删除)
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
揭秘深埋地下2500米的天然气“仓库”"地下储气库是将管道输送来的天然气重新注入地下空间而形成的天然气气藏,用于季节调峰、应急供气等。近日,记者来到国内注采能力最大的天然储气库、重庆相国寺储气库,一探这座地下能源仓库的秘密。" 相国寺储气库距重庆城区一小时车程,空中俯瞰,地上管线、厂房设施被青山环绕。其实地上部分只是“冰山一角”,储气库的“大头”在地下。相国寺储气库、就在地下约2500米深处,静静地“吸气吐气”。 在我国,冬季用气量一般是夏季的4到10倍,在夏季用气低谷时将管道运来的天然气注入储气库,冬季再采出,可有效调节缓解用气高峰时供气紧张。储气库就相当于一个能源中转仓库,气多了在这里暂存起来,用时往外放,通过管道输送到千家万户。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
最后一个口诀,说的到底是铜线还是铝线,前后矛盾
回复 举报