土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 水泵吸不上水的解决办法?

水泵吸不上水的解决办法?

发布于:2008-01-21 21:44:21 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
大家好,今天遇到一个比较有意思的事情!
有一天在家,我哥说水泵出口球阀不要长时间开着,有空就把它关了,多动动阀门,要是长时间不动阀门会发锈不容易活动。前天家里往水箱里大完水,我就按我哥说的把水泵出口阀门关了。今天晚上我嫂子回来洗头,见水龙头放不开水就插水泵打水,大概过了15分钟,嫂子对我说:“怎么打了这么长时间还没有水的啊?”,我当时一想,完了,原来水泵出口阀门被我关了当然没有水了!我忙下去把插头拔了,再把阀门打开,接着重新插上插头,继续打水,可是事情发生了:“还是打不上水!”我想是不是水泵里有空气啊,就去把水泵拔了,把水泵放气孔旋开,一阵排气,排完后冒了点水就不排气了,而且还发现水泵里的水是热的!我见水泵里的水都有点烫,所以就等了一会儿,让水泵冷却一会儿!大概20分钟后,我想这下应该好了,就重新插上插头打水,可是令我意想不到的是:还是打不上水!我个人当时觉得水泵肯定没有坏,所以决定明天早上在打水试试!
借这件事,希望大家踊跃发表意见,给我支点招,不一定要太理论化,实用就行!(我家用水泵就是最普通的卧式泵)

1200923092799.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • gj61372
    gj61372 沙发
    如果不是水泵自身原因,一般是空气的原因,空气过多导致水泵不能吸水,还可以将此理解成水泵不仅有扬程,还有吸程,扬程不用说了,而吸程则是指有大气压下的吸水高度,这样的话楼主的问题就不难理解了,呵呵~~~~~
    以上仅个人意见,可大家研究研究
    2008-02-26 09:03:26

    回复 举报
    赞同0
  • gj61372
    gj61372 板凳
    我的办法:
    1、关掉前后水泵的阀门;
    2、将水泵打开;
    3、打开吸水口阀门;
    4、打开水泵的排气阀几分钟;
    5、慢慢将排气阀关掉;
    6、将压出端的阀门打开;
    7、水来了~~~~~~~~~
    2008-02-26 08:58:26

    回复 举报
    赞同0