6KV同步电动机匝间短路处理方法

发布于:2008-01-21 20:47:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
断开短路绕组线圈的首尾端接线,使短路绕组处于开路状态,短路绕组的首尾端做好绝缘处理;把原接在短路绕组线圈的两根接线连接起来,并做好绝缘处理.在各项试验合格后,就可以运行该电动机了.
说明一下,处理后的电动机三相不平衡电阻在2%范围内;这只实用于单只绕组线圈.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tongshunrong
    tongshunrong 沙发
    谢谢指点!
    2008-01-31 21:21:31

    回复 举报
    赞同0
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    1,短路后,绝大部分电机其短路点铁芯被严重烧损,不返厂进行串片处理根本无法保证安全运行!
    2,遗留的故障线圈也是巨大隐患,甚至由于其是一个短路环而无法开机!
    强烈建议:此种错误做法不要误导大家。
    规范做法是:返厂大修,由专业厂家的人员进行更换线圈及铁芯处理!
    2008-01-21 22:28:21

    回复 举报
    赞同0