土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 630kva箱变问题

630kva箱变问题

发布于:2018-05-02 19:55:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
904772779961676627.jpg 836668449921948557.jpg 这个是箱变低压进出线柜向电容柜返排的部分。为什么B向会烧成这样?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 大白菜叶
    大白菜叶 沙发

    这个排是烧变形里的还是带螺丝带变形的。看看连接孔是打得多大的

    2018-05-07 13:32:07

    回复 举报
    赞同0
  • 18号
    18号 板凳

    初步分析,说是螺栓力扭矩过大,螺栓质量本身存在问题,产生断裂,产生接触不良。没有其他的说法吗?

    2018-05-02 20:01:02

    回复 举报
    赞同0