大家好,我是做电柜的,电柜接地铜排怎样选择才合理,不至于浪费

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 绿叶随风
    绿叶随风 沙发
    中压成套设备接地铜导体的规格
    短时耐受电流 接地铜排的规格(TMY)
    20KA/2S 30*6
    25KA/2S/4S 50*5
    31.5KA/4S 50*6
    40KA/4S 50*8
    50KA/4S 60*8
    2015-06-11 08:42:11

    回复 举报
    赞同0
  • manbuxiaoyaowang
    一般接地铜排的截面积是母线的0.8倍
    2014-08-16 17:01:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

寻求母线槽分支降容的规范支持! 急!!!

目前遇到一个问题,低压配电柜一回路母线槽供三栋高层住宅,而且分支处距离比较远,我在想可否在每一分支后将母线槽降低一个电流等级.如2500A/4 变为1600A/4 再在第二分支降为1000/4,这样可以节约宝贵的铜资源,请问各位高手,可以吗?如何寻求规范支持? 目前市场产品都能支持,最主要是关于保护相关规范是否认可尚有疑问。 我看了一下低压线路保护规范,有以下关于保护的论述。1、在线芯截面减小处,当越级切断电路,不引起故障线路以外的一、二级负荷供电中断,且符合: