土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ !小区总水表的选择问题!

!小区总水表的选择问题!

发布于:2008-01-21 19:30:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在遇到一个很棘手的问题。在做一个仓库的外线,仓库室外消火栓用水量为40 L/s,按此要求至少需选择DN150的总水表;但平时仓库中仅有一个卫生间用水(还有很少量的绿地浇水),最大时用水量为2m3/h,按此要求,DN50的水表就足够了。那么小区入户的总水表到底要选多大的呢?如果选DN150的,那么平时使用的水量水表根本就测不到;如果选用DN50的,那么一旦着火,水量远远超过过载流量!而且DN200的管道,装DN50的水表,实在有点大脚穿小鞋的感觉!~有人遇到这样的情况么?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ffmm317104
    ffmm317104 沙发
    我遇到过,水厂的人说复式水表容易坏,而且价位相差很多,好的好好几万,差点的菜4,5千,我们这里的自来水厂不建议用,
    下次设计的时候还是生活、消防分开供水好了……
    2010-12-30 11:15:30

    回复 举报
    赞同0
  • hyf5002
    hyf5002 板凳
    用两个水表分开计算不就可以了吗?
    2009-01-04 17:45:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅