发布于:2018-04-28 17:26:28
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
2014版消火栓规范8.2.8条, 架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管。那请问一下消火栓管道水泵的出口压力是13公斤,地下室横干管,横支管,以及高层、小高层每一层的工作压力是怎么确定的,也就是说如果确定横干管,横支管,立管如何确定工作压力。如果地下室水泵出口压力是13公斤是不是地下室消火栓所有管道都要用加厚热镀锌钢管,从几层开始能小于1.2MPA开始用普通镀锌钢管
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句学习了
回复 举报
谢谢分享。
回复 举报