正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
1楼说的有道理!
如果是南方地区消火栓可设置在室外的话,可以多家共用,保证每间商铺均可有两支消火栓保护任意位置即可,若是北方寒冷区必须设置在室内,正常应每间设两支,但如果是高层的裙房,有些地方审图要求是每间一支即可,二层小商铺估计还是得每间两支比较稳妥。7.4.6的意思局部反一下比较好理解:“室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但多层仓库建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m3的、住宅建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。”也就是说,仓库满足条件的、住宅满足条件的,3.5.2里面规定可用一支水枪的场所,可以用一支,再去看3.5.2条,你图里的建筑属于商店,不知道体积多少,看你那六间占不到总长的一般,楼的长度至少在60米以上,按每层3m考虑,体积破5000,姑且按5000以上不超过10000考虑,则为3支消火栓同时使用,不满足7.4.6条1支的要求,故7.4.6条三种情况均不符合,应按前半句执行,即:室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求。考虑到各家商铺不连通,如果各家商铺都关门了,只有一家开的时候着火了,如果每间设一支,就无法满足两支消火栓保护任意位置了,所以,最好严格按一间两支设计。
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
消防水泵扬程不超过1.0MPa还需要防空转过热措施吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板1楼说的有道理!
回复 举报
