土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓布置问题

室内消火栓布置问题

发布于:2018-04-27 09:48:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
)3I466}OZXHH(%0IR9~49%I.png 如图两层小商业,每个商铺按一股水柱考虑,还是按两股水柱考虑?消规7.4.6不太理解。。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • rzy6494
    rzy6494 沙发

    1楼说的有道理!

    2018-04-29 14:35:29

    回复 举报
    赞同0
  • 何尚轩
    何尚轩 板凳

    如果是南方地区消火栓可设置在室外的话,可以多家共用,保证每间商铺均可有两支消火栓保护任意位置即可,若是北方寒冷区必须设置在室内,正常应每间设两支,但如果是高层的裙房,有些地方审图要求是每间一支即可,二层小商铺估计还是得每间两支比较稳妥。7.4.6的意思局部反一下比较好理解:“室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但多层仓库建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m3的、住宅建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。”也就是说,仓库满足条件的、住宅满足条件的,3.5.2里面规定可用一支水枪的场所,可以用一支,再去看3.5.2条,你图里的建筑属于商店,不知道体积多少,看你那六间占不到总长的一般,楼的长度至少在60米以上,按每层3m考虑,体积破5000,姑且按5000以上不超过10000考虑,则为3支消火栓同时使用,不满足7.4.6条1支的要求,故7.4.6条三种情况均不符合,应按前半句执行,即:室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求。考虑到各家商铺不连通,如果各家商铺都关门了,只有一家开的时候着火了,如果每间设一支,就无法满足两支消火栓保护任意位置了,所以,最好严格按一间两支设计。


    2018-04-27 16:53:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水泵防空转过热措施问题

消防水泵扬程不超过1.0MPa还需要防空转过热措施吗?

回帖成功

经验值 +10