对于多层与高层整体计算时位移比指标限制的区别
位移比:抗规3.4.3规定:位移比大于1.2为扭转不规则,见下表:
3.4.4规定,位移比不宜大于1.5,如下:
以上是抗规的规定,对于多层应该按此执行,但是规范没有说明该位移比的控制是否考虑偶然偏心,在考虑偶然偏心时位移比一般会比不考虑的时候大,因此需要我们设计人员根据具体情况判断,
而对于抗规5.1.1-3的规定如下,
质量和刚度分布明显不对称的结构,我们一般认为即是位移比大于1.2的时候考虑双向地震,此时的位移比是否考虑偶然偏心也存在争议,
根据部院姜学诗建议:当不考虑偶然偏心的位移比大于1.2时,补充偶然偏心的计算;当结构考虑偶然偏心的位移比大于等于1.35时,补充双向水平地震作用计算。
而对于高层建筑就很明确,高规3.4.5
以上规范表示的很明确,需要考虑偶然偏心,因此在判断高层建筑结构是否考虑双向地震时,也要考虑偶然偏心,即如果考虑偶然偏心的位移比大于1.2,即在软件的参数设置中选择双向地震。
专业结构设计培训,联系qq2109912753
qq群: 558157056
北京峰源教育现开设
砼系:装配式结构设计班、公建框架班、高层初中级实战班、高层中高级实战班(框支、大底盘多塔、连体结构、错层、筒中筒、框架核心筒等)、超限结构分析班、地基基础班、地下室设计班;
钢系:钢结构设计初中级、高级班(3d3s sap2000 midas gen);
注考系:注册结构考试专业班与基础班;
造价系:安装工程造价班、土建造价班。
欢迎大家咨询报名。
课程直播听课地址: https://bjfy.ke.qq.com/#tuin=80c873f4
免费课程下载地址 http://fengyuanjy.com/news/html/?438.html
(显示链接不存在,刷新一下即可)
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
北京峰源结构培训
返回版块1.22 万条内容 · 52 人订阅
阅读下一篇
结构设计中对混凝土结构裂缝的控制对于混凝土构件裂缝控制的讨论 首先引用《全国民用建筑工程设计技术措施》2009版《混凝土构件》2.6.5 以上摘自全国民用技术措施,由于很多地方都要求控制裂缝,造成钢筋的极大浪费,遇到这种情况,可以用以上进行反驳。我们折中可以做出以下结论: 1:挡土墙:可以不控制裂缝,若审图单位要求控制、裂缝宽度,按0.4mm。 2:基础底板、基础梁:可以一律不控制裂缝宽度。 3:楼板:砼规范裂缝计算公式是按单向受弯构件考虑的,对于双向板,裂缝计算结果偏大。对于普通楼板可以不控制裂缝,对于卫生间等潮湿环境的房间,可以单独按照规范要求控制裂缝。