土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓布置问题

室内消火栓布置问题

发布于:2018-04-25 09:14:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
)3I466}OZXHH(%0IR9~49%I.png 如图两层小商业,每个商铺按一股水柱考虑,还是按两股水柱考虑?消规7.4.6不太理解。。
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发

    若不是住宅建筑里的“商业网点”,则要满足本层两股水柱。

    2018-05-02 15:06:02

    回复 举报
    赞同0
  • dlq2050
    dlq2050 板凳
    规范有明确规定什么样的建筑设消火栓


    2018-04-26 21:12:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

舞台防火幕上的防火冷却水幕做一面还是两面

现有个剧场项目,舞台做了防火幕,要用防护冷却水幕保护,请问防护冷却水幕是防火幕的两面都做吗,还是只做在舞台那侧

回帖成功

经验值 +10