室内消火栓布置问题

发布于:2018-04-25 09:14:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
)3I466}OZXHH(%0IR9~49%I.png 如图两层小商业,每个商铺按一股水柱考虑,还是按两股水柱考虑?消规7.4.6不太理解。。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发

    若不是住宅建筑里的“商业网点”,则要满足本层两股水柱。