土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 植筋加固,标准的质量验收是这样的!

植筋加固,标准的质量验收是这样的!

发布于:2018-04-23 17:10:23 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]

21.jpg

近年来,植筋加固已经在结构加固工程中得到了越来越广的应用。植筋加固虽然简单易操作,仍然需要严格的施工质量控制。现在,小悍就为你解析植筋加固质量验收标准。

一、施工中的质量控制措施

1.钻孔前,应采用钢筋检测仪先对原结构中钢筋位置进行测定,以免钻孔时对原结构钢筋造成损伤。

2.钻孔后应立即清理,用刷子刷除孔壁灰粉,并用压缩空气吹净钻孔内的灰粉,用木塞或纸板临时封堵孔口,以防尘土等杂物落入,影响孔壁与结构胶的粘结力。

3.钻孔直径和钻孔深度等锚固参数根据施工图纸或相关规范确定。

4.胶水的量要掌握准确,胶水过多植入钢筋或螺杆时会大量溢出,造成浪费和污染;胶水过少则粘接区填充不足,锚固可靠性降低,一般以注满孔深度三分之二为宜。

5.胶体配制时计量必须准确,胶体配制好后应立即放入孔内。

6.处理好的钢筋或螺杆植入时按顺时针缓慢旋入。

22.jpg

二、植筋加固的质量验收

A、植筋胶完全固化时,需要抽样进行拉拔测试。

B、植筋承载力现场检验抽样规则:

1.重要构件要按其批量的1%随机抽样,抽样不少于5件。

2.一般构件和非结构构件要按0.5%进行随机抽样,抽样不少于3件。

C、植筋胶锚固的承载力抽样与检验应在胶水达到产品说明书所标示的固化时间当日进行。

D、植筋承载力检验结果的评判:

1.若一个检验批所抽取试样全部合格,则可评该批为合格批。

2.若试样在持荷期间无滑移、基材混凝土无裂纹或其它局部损坏迹象出现,且施荷装置的荷载示值在2分钟内无下降或下降幅度不超过5%的检验荷载时,可评定为质量合格。

3.若一个检验批所抽取试样中仅有5%不合格,允许另抽3根试样进行破坏性检验。若检验结果合格,该检验批仍可评为合格批。

4.若一个检验批所抽取试样中不止5%不合格,应评定该批为不合格批,不再另作其它检验。

以上关于植筋加固的施工质量控制及验收的解析,你还满意吗?

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 101 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

当门框和构造柱加固时,如何做?

一、门框加固所有墙的门、窗框二侧(有构造柱时例外),应用钢板网等加固。除与墙身钉牢外,其上下端各弯转300。当门窗洞净宽2100时,两侧应设置钢筋混凝土构造柱。 门框加固 二、构造柱180~200厚墙,当3.5m>墙高6m时,应在墙高的中间部位设置一道圈梁;同时当墙长<5m中间又无横墙或柱拉结时,应设置混凝土构造柱及角柱;当墙高<6m时,采用轻钢龙骨隔墙。

回帖成功

经验值 +10