升压站室外设备(如断路器、接地刀闸等),在其钢结构支架柱脚底板与混凝土基础顶面之间,有约100mm左右的空隙。按照常规的土建概念,应该采用二次灌浆将其填充。而现场并未填充,直到验收、投入使用。
在施工图未提及这个方面的要求,在国网输变电工程工艺标准库也未提及。施工方、业主方讲,以前的项目都这么做的。
此乃漏项,还是电气专业另有相应的特殊要求?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
钢结构工程
返回版块46.47 万条内容 · 1145 人订阅
阅读下一篇
大神请看下,这个钢结构阁楼有问题吗?红砖墙,跨度2.9米,给用的12号工字钢,墙上开洞,放洞里两边各进去6公分,在工字钢两边各加焊了两截50的方钢,延长的长度12-17不等(到洞口)。卧进墙的整根梁上打了7-8个燕尾钉固定。图中最下面的梁两边贴墙用50的方钢和阁楼的墙吊了一下,各3-4根燕尾钉固定。上铺黑色木工板。 基本情况如上,我不太懂,请教大家,问题如下: 1,这种钢结构安全性?如果有隐患该怎么做? 2. 填洞的水泥好坏对钢结构安全性有影响吗?如果有,洞口用什么配比的水泥填满最结实?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报