升压站室外设备(如断路器、接地刀闸等),在其钢结构支架柱脚底板与混凝土基础顶面之间,有约100mm左右的空隙。按照常规的土建概念,应该采用二次灌浆将其填充。而现场并未填充,直到验收、投入使用。

在施工图未提及这个方面的要求,在国网输变电工程工艺标准库也未提及。施工方、业主方讲,以前的项目都这么做的。

此乃漏项,还是电气专业另有相应的特殊要求?

IMG_20180421_092208R.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 水滴石穿02
    空隙高度太大,垂直受力就厂家设备而言没问题,抗震不合理
    2019-06-15 06:28:15

    回复 举报
    赞同0
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    抗震支架行业的发展是中国建筑行业发展中非常关键的一环
    2019-06-14 23:52:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多