土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 户内空调回路微断器一定得用D曲线的吗?-审查办意见
刚做了一个荆州的小区,本来很简单的多层,结果审查办给提了这个莫名其妙的强条.有规范对于户内空调回路微断器C,D曲线的明确用法吗?

全部回答(2 )

  • yinhuixiayan2004
    不用D型也没有关系,我们设计的都没有用D型,审图的也没有说,空调电动机比较小,启动电流没那么大,
    2008-01-21 16:21:21 来自 PC 评论 举报
  • dawei2004
    因为是电动机就有起动电流,空调是额定电流的4~7倍,故选用D特性的较好,不容易跳闸
    2008-01-21 11:30:21 来自 PC 评论 举报