土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6KV同步电动机匝间短路处理方法

6KV同步电动机匝间短路处理方法

发布于:2008-01-20 21:53:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
6KV同步电动机TK1250-16/2150匝间短路处理方法
把短路的绕组首尾端断开,短路的绕组处于开路状态,做好端部绝缘;把原接在绕组首尾端的两根接线连接起来,并做好接线处绝缘.经耐压实验合格后就可以运行电动机了.经计算直流电阻在2%,在电动机允许三相不平衡电阻范围内.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tongshunrong
    tongshunrong 沙发
    谢谢各位师傅的指点!
    2008-01-31 21:19:31

    回复 举报
    赞同0
  • qbw4607
    qbw4607 板凳

    1,短路后,绝大部分电机其短路点铁芯被严重烧损,不返厂进行串片处理根本无法保证安全运行!
    2,遗留的故障线圈也是巨大隐患,甚至由于其是一个短路环而无法开机!
    强烈建议:此种错误做法不要误导大家。
    规范做法是:返厂大修,由专业厂家的人员进行更换线圈及铁芯处理!
    2008-01-21 22:37:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2097 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV电缆检查井尺寸

请问一下大家,YJV22-3*300的电缆转弯井要做多大?大明坑、中明坑、小明坑的尺寸是多大啊?还有就是人行道上的检查井做了人行道装饰盖板,那在装饰盖板下面还用不用做我们的电力盖板,就是两层盖板。

回帖成功

经验值 +10