土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 控制变压器怎么会一瞬间烧毁

控制变压器怎么会一瞬间烧毁

发布于:2008-01-20 21:24:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我公司有一台点焊机前不久因为挪动而使得其中的一根信号线短路,将内部的一台控制变压器烧毁,修复所发生的故障,换上新控制变压器,可刚一启动,变压器就着火了,我很疑惑;就算二次级短路也不可能这么快,什么故障能使得控制变压器在一瞬间就起火?是否能告诉我点焊机的工作远理

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xjw2006
    xjw2006 沙发

    同意
    2008-01-21 15:59:21

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    直流串到变压器的绕组内了,因变压器的感抗对直流电流没有阻碍作用,大电流一下子就能烧红线圈。
    2008-01-20 22:45:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。