发布于:2005-01-19 09:00:19
来自:建筑结构/砖混结构
[复制转发]
讨论一下:
出处:1、苑振芳主编的砌体结构设计手册(第三板)第53页
第3行第(4)条中要求,刚性垫块按构造要求应配置双
层双向钢筋网,其体积配筋率不应小于0.05%。
2、中国有色工程设计研究总院主编混凝土结构构造手
册(第三版)第135页图3.10.3中,要求梁垫的钢筋总量
不小于梁垫体积的0.5%。同时第134页第二、1条要求,
梁垫能按刚性角传力时采用混凝土梁垫,当不能按刚性
角传力时才应配置钢筋。
疑问:1、体积配筋率是0.5%还是0.05%?
2、梁垫是不论什么情况都应配置钢筋网片,还是要分
是否按刚性角传力来决定是否设置钢筋网片?
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
2、梁垫的配筋形式有两种,网片式和封闭式。
网片式,即为楼主所说,封闭式类似梁的配筋。两种形式的钢筋总用量都不得小于梁垫体积的0。5%。
是否按照刚性角传力,决定梁垫是否配筋。
回复 举报