谢谢楼主分享好资料
高规3.3.1条,8度半,剪力墙A级最高80m,B级110m。所以,85m是超限的,需要超限审查。
根据高规3.9.2,应按9度0.40g确定抗震构造措施。
表3.9.3中,9度60m,一级。
3.9.7条,超过房屋最大高度,应采用更有效的抗震构造措施,所以70m应采用更高的抗震构造措施,可以考虑特一级,但不一定非得是特一级。85m是B级高度,B级高度没法查9度0.40g的抗震等级,一方面说明这样的高度不合适,另一方面结合高度超限在超限审查时确定抗震构造措施。
欢迎您入3*1*1*7*9*1*4*2*0交流。
主题
回复
粉丝
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2180 人订阅
阅读下一篇
《钢规》8.2.10条:当板件的端部仅有两侧面角焊缝连接时,每条侧面角焊缝长度不宜小于两侧面角焊缝之间的距离。 这条规定,请问在计算单面连接角钢的肢背肢尖角焊缝长度时要不要遵循?求指点。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享好资料
回复 举报
