土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 确定抗震构造措施

确定抗震构造措施

发布于:2018-04-15 13:48:15 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
某8度(0.3g),剪力墙结构住宅,Ⅲ类场地,高度为60米、70米、85米时,抗震构造措施按几级剪力墙?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • doushengf
    doushengf 沙发

    谢谢楼主分享好资料

    2018-05-10 14:26:10

    回复 举报
    赞同0
  • 路漫漫兮
    路漫漫兮 板凳

    高规3.3.1条,8度半,剪力墙A级最高80m,B级110m。所以,85m是超限的,需要超限审查。

    根据高规3.9.2,应按9度0.40g确定抗震构造措施。

    表3.9.3中,9度60m,一级。

    3.9.7条,超过房屋最大高度,应采用更有效的抗震构造措施,所以70m应采用更高的抗震构造措施,可以考虑特一级,但不一定非得是特一级。85m是B级高度,B级高度没法查9度0.40g的抗震等级,一方面说明这样的高度不合适,另一方面结合高度超限在超限审查时确定抗震构造措施。

    欢迎您入3*1*1*7*9*1*4*2*0交流。

    2018-05-09 17:53:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2180 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于《钢规》8.2.10条疑问

《钢规》8.2.10条:当板件的端部仅有两侧面角焊缝连接时,每条侧面角焊缝长度不宜小于两侧面角焊缝之间的距离。 这条规定,请问在计算单面连接角钢的肢背肢尖角焊缝长度时要不要遵循?求指点。

回帖成功

经验值 +10