土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请问为什么我厂的变压器顶部有两个瓷瓶接地
我厂35KV是不接地系统,变压器是35KV/10KV,10KV系统不接地,35KV也不接地,但是变压器上有两个瓷瓶,有2根接地电缆直接接到这2个瓷瓶上,这是干什么的??我厂是有载调压的

全部回答(3 )

  • zsphn6666
    一个铁芯接地、一个是夹件接地
    2018-06-26 15:49:26 来自 PC 评论 举报
  • hyp198488
    兼有保护接地。
    2018-06-14 18:59:14 来自 PC 评论 举报