---------------------------------------- 灯具坐标 ----------------------------------------
2005-02-18 20:33:18
赞同0
-
zzwyy
板凳
^^^^^^^^^^ 照明计算书 ^^^^^^^^^^^^^
2005-02-18 20:30:18
赞同0
加载更多序号 编号 灯具型号 注销 X Y Z α t
1 1-1 WYY-ZG22 1.75 1.50 3.00 0.00 0.00
2 1-2 WYY-ZG22 5.25 1.50 3.00 0.00 0.00
3 1-3 WYY-ZG22 1.75 4.50 3.00 0.00 0.00
4 1-4 WYY-ZG22 5.25 4.50 3.00 0.00 0.00
--------------------------------------- 计算点坐标 ---------------------------------------
序号 x y z 水平照度
1 0.88 0.75 0.75 279
2 2.63 0.75 0.75 312
3 4.38 0.75 0.75 313
4 6.13 0.75 0.75 278
5 0.88 2.25 0.75 324
6 2.63 2.25 0.75 366
7 4.38 2.25 0.75 367
8 6.13 2.25 0.75 322
9 0.88 3.75 0.75 324
10 2.63 3.75 0.75 366
11 4.38 3.75 0.75 367
12 6.13 3.75 0.75 322
13 0.88 5.25 0.75 279
14 2.63 5.25 0.75 312
15 4.38 5.25 0.75 313
16 6.13 5.25 0.75 278
---------------------------------------- 水平照度 ----------------------------------------
照度计算点 = 16
最小照度值 = 278(lx)
最大照度值 = 367(lx)
平均照度值 = 320(lx) (在300±10%范围内满足规范要求)
照度均匀度 = 0.87 (≥0.70满足规范要求)
-------------------------------------- 照明功率密度 --------------------------------------
室形指数Rr=1.44 > 1 修正系数 m=1.0
LPD1(要求值)= 11.00 (瓦/平方米)
LPD2(实际值)= 6.95 (瓦/平方米)
LPD2≤LPD1 照明功率密度满足规范要求
--------------------------------------- 统一眩光值 ---------------------------------------
纵向UGR= 18.50(≤19满足规范要求)
横向UGR= 17.07(≤19满足规范要求)
以上是用旺元照明软件计算
回复 举报
工程名称 : 办公楼
项 目 : 办公楼
计算地点 : N
场所类别 : 办公照明-普通办公室
---------------------------------------- 依据规范 ----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004
2 : 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000
3 : 《办公建筑设计规范》JGJ67-89
----------------------------------------- 参考书 -----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计手册》 李恭慰
------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 300; CIE : 500; 计算取值 = 300.00
参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 0.75; 计算取值 = 0.75
维护系数K; GB50034-2004 : 0.80
照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
统一眩光值 UGR GB50034-2004 : ≤19
照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = 11; 目标值 = 9; 取值:现行值
--------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : :3300~5300
对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥80; CIE : ≥80
灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IP20
功率因数 GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9
灯具效率η GB50034-2004; 开敞式 ≥75%; 磨砂保护罩 ≥55%; 格珊 ≥60%
频闪限制 GB50034-2004 : 宜防止频闪
特殊要求 GB50034-2004 : -
---------------------------------------- 房间尺寸 ----------------------------------------
房间尺寸 : 形状=矩形
长=7.00(m) ; 宽=6.00(m) ; 面积=42.00(平方米) ; 高=3.00(m) ; 灯具安装高度=3.00(m)
--------------------------------------- 反射面属性 ---------------------------------------
一: 顶空间: 总面积=42.00; 有效空间反射比ρc=0.70
其中:
顶板1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 42.0平方米
二: 室空间: 总面积=58.50; 平均表面反射比ρw=0.70
其中:
墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 58.5平方米
三: 地空间: 总面积=61.50; 有效空间反射比ρf=0.39
其中:
墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 19.5平方米
地板1: 白间赭水磨石:ρ=0.38 面积= 42.0平方米
------------------------------------- 选用灯具及数量 -------------------------------------
序号 灯具型号 固有利用系数 计算数量 用户取值 一排灯数量 照度分配
1 WYY-ZG22 1.0724 3.48 4 1 300.00
--------------------------------- 选用灯具的主要技术参数 ---------------------------------
型号: WYY-ZG22; 名称: 冷白三基色好视格栅灯盘
性质: 线光源 分类: A1 理论曲线: C 光通量(lm): 6700 效率: 0.63
使用的光源: 冷白三基色荧光灯 功率: 72 色温(K): 4000 显色指数: 85
镇流器: 高频电子镇流器 频闪效应: 无频闪 噪音等级: 无噪音
防护等级: IP20 遮光角(度): 30.00 距高比A: 1.51 距高比B: 1.15
额定电压(V): 220 额定电流(A): 0.33 总功率(W): 73.00 功率因数: 0.98
尺寸: 长(m): 1200 宽(m): 300 高(m): 80 重量(kg): 6.00
发光面积(平方米): A1=0.3600 A2=0.0000 A3=0.0000