土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 控制2000KVA/10干式变压器需几台高压柜?

控制2000KVA/10干式变压器需几台高压柜?

发布于:2005-01-18 23:58:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教:控制一台2000KVA/10干式变压器需几台高压柜比较合适?
我见有的图纸设计为1台进线柜+1台计量柜+1台出线柜,共3台;
有的设计为1台进线柜+1台出线柜,共2台;
有的设计为1台进线柜+1台避雷柜+1台出线柜,共3台。
而且全部都没有设计直流柜提供操作电源。我真郁闷,究竟需要哪几台高压柜控制合适呢?怎么都不要直流柜呢?
我以前干施工的时候可都全部有进线柜、计量柜、避雷柜、PT柜、出线柜、操作用直流柜。我真郁闷、郁闷、郁闷......请高手指教,不胜感激!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • netling
    netling 沙发
    楼上是哪里的啊,你们那的供电局简直就是吸血鬼啊
    计量柜独立,这种做法很多的,也没有什么不可以
    难道2000kVA就必须上高压补偿?连规范里都说高、低压补偿效果相同的时候,宜采用低压补偿,我没有高压设备要什么高压补偿,而且0.6的系数也太大了吧,自己不算就来0.6,还谈什么节约社会
    2006-10-23 22:08:23

    回复 举报
    赞同0
  • 元棠
    元棠 板凳
    按2000kVA的容量,我们这里的要求,使用真空断路器,至少的7面柜,计量,进线,付柜,PT柜,出线,电容控制,电容补偿。交流控制。
    计量柜必须全封,使用独立 的电流,电压互感器。PT柜上取控制电源,电容补偿按照容量的0.6来取,高低压得补足。通常装设过流,速断,低电压,缺相接地等保护。如为油式变或干式变分别装设瓦斯保护,温度保护等
    在容量小于800kVA时,使用两名柜,计量,出线,交流控制。无功补偿在低压侧进行补偿,按容量的0.6来取。
    2006-10-23 16:55:23

    回复 举报
    赞同0