土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电室联络柜的作用

关于配电室联络柜的作用

发布于:2018-04-12 17:30:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
住宅建筑配电室中两台相同变压器容量都只能带一边,为什么两排柜子还需要加联络柜?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 四海巡察
    四海巡察 沙发

    两台变压器加联络柜是考虑在紧急情况下(如一台变压器损坏),一级负荷还需要应急供电的,这样直接利用联络柜可以临时给一级负荷临时供电,设计在设计变压器容量时,会充分考虑最大负荷和富裕负荷,所以利用联络柜转换供电是一个不错的紧急供电方法。

    2019-12-27 14:54:27

    回复 举报
    赞同0
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳

    两台变压器都只能带一边,但在紧急情况下(如一台变压器损坏),还是需要应急供电的,比如消防的双电源负荷,再说了,所谓“只能带一边”是最大负荷,一般情况下根本达不到最大负荷,如果平时经常是最大负荷,反倒说明设计有问题了。

    2019-12-24 21:47:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教多个深井水泵线路压降计算的方法

如图所示,电源在中间,两边共6个3KW深水泵,井深150m,计划使用VV3x16+2x6作为动力电缆,井内用潜水泵专用电缆,请教一下压降计算方法

回帖成功

经验值 +10