正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
两台变压器加联络柜是考虑在紧急情况下(如一台变压器损坏),一级负荷还需要应急供电的,这样直接利用联络柜可以临时给一级负荷临时供电,设计在设计变压器容量时,会充分考虑最大负荷和富裕负荷,所以利用联络柜转换供电是一个不错的紧急供电方法。
两台变压器都只能带一边,但在紧急情况下(如一台变压器损坏),还是需要应急供电的,比如消防的双电源负荷,再说了,所谓“只能带一边”是最大负荷,一般情况下根本达不到最大负荷,如果平时经常是最大负荷,反倒说明设计有问题了。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
如图所示,电源在中间,两边共6个3KW深水泵,井深150m,计划使用VV3x16+2x6作为动力电缆,井内用潜水泵专用电缆,请教一下压降计算方法
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句两台变压器加联络柜是考虑在紧急情况下(如一台变压器损坏),一级负荷还需要应急供电的,这样直接利用联络柜可以临时给一级负荷临时供电,设计在设计变压器容量时,会充分考虑最大负荷和富裕负荷,所以利用联络柜转换供电是一个不错的紧急供电方法。
回复 举报
两台变压器都只能带一边,但在紧急情况下(如一台变压器损坏),还是需要应急供电的,比如消防的双电源负荷,再说了,所谓“只能带一边”是最大负荷,一般情况下根本达不到最大负荷,如果平时经常是最大负荷,反倒说明设计有问题了。
回复 举报