正在加载...
在做一个展厅,一层单跨钢结构,柱距9m,跨度28m,箱型柱,地下设一层人防地下室,地下室顶板350很厚,可以作为嵌固端,这种情况下钢柱子柱脚有必要按规范要求的伸到地下一层,地下室柱子按型钢混凝土柱计算吗?
还是说柱子只伸下去一段,按埋入式柱脚做? 如果只伸下一段,外包式柱脚的钢筋要求和地下室柱子本来的钢筋,这块该怎么取呢?
全部回答(1 )
跨度28米基本可以做成门刚结构,若纵向可以设置支撑体系,不一定采用箱型柱。地下室顶板下若有梁或者地下室侧壁能够满足锚栓的锚固要求,没必要将柱深入到地下室。
主题
回复
粉丝
钢结构工程
46.48 万条内容 · 1147 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(1 )
跨度28米基本可以做成门刚结构,若纵向可以设置支撑体系,不一定采用箱型柱。地下室顶板下若有梁或者地下室侧壁能够满足锚栓的锚固要求,没必要将柱深入到地下室。