土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通工程施工 \ 暖通空调安装设施宝典!!!

暖通空调安装设施宝典!!!

发布于:2018-04-12 14:44:12 来自:暖通空调/暖通工程施工 [复制转发]

在暖通空调安装施工中常常会遇到的几种问题与解决方法,为您整理如下。

QQ截图20180412144124.png

一、管线、设备的定位和标高交叉问题

目前暖通空调工程设计图纸基本上采用CAD绘制,安装专业设计虽然在绘制施工图前就对管道和设备的标高进行了初步规划,但在施工图出图前往往没有进行详细的校对,经常造成各专业施工图中管线标高、定位交叉严重,给工程质量管理、协调造成很大困难。对于综合性的建筑物,吊顶空间内有空调末端设备、送回风管、排风管、冷冻水管、冷凝水管、喷淋管、消防管、电气桥架等专业管线。在图纸标注不足的情况下按图进行施工,往往是先安装的管道施工很方便,后安装的管道施工很困难,只能装在不该安装的位置或标高上,影响工程质量甚至不能使用,造成返工。

1、管线工程综合设计原则


根据管道性能和用途的不同,建筑物中的管道大致可分为以下几类:①给水管道;②排水管道;③中水管道;④热力管道;⑤燃气管道;⑥空气管道;⑦供配电线路或电缆。


应根据分类和实际需要进行管线工程设计才能使工程更完善。

2、风管设计


吊顶高度很大程度上取决于风管截面高度方向的尺寸。风管走线不宜太长,否则施工难度大,其他管线也难以布置。如某商场最大的风管截面积为2400mmx500mm,风管截面积大,机房必然大,机房大则噪声也大,回风组织困难。假如风管走线短,选择风机功率就可以小些,这时可选用卧式机组挂装,机房设置就比较灵活。


因此,合理布置各专业管线,提高建筑物有效使用空间,需要有关专业设计人员密切配合及相互协调。 

QQ截图20180412144219.png

二、暖通空调系统设备噪声超标与处理


空调末端设备运转噪声超标,是暖通空调工程中经常碰到的设备噪声问题。由于风机盘管技术比较成熟,国内许多厂家的风机盘管产品噪声指标都能打标。而大风量空调机组的情况却不尽如人意,往往噪声实测值比厂家提供的产品样本参数高出不少。因此,设计中要标出对设备噪声参数的要求,对设计时采用大风量空调机组应考虑隔声措施。当空调设备进场时应及时开箱检查,大风量空调机组未安装前最好进行通电试运行,发现噪声超标应及时更换、退货或修改完善消声措施,避免工程进入调试阶段才发现空调机组噪声超标而造成返工情况。

(1)新风机、空调机安装采用弹簧阻尼减振器,风机与风管连接采用软连接,新风机组与水管采用软接头连接,风机盘管采用保弹簧吊钩,风机盘管与水管采用软管连接。对空调机房进行吸声处理,比如在空调机房内采用隔声材料做成围护结构,以防止设备噪声外传,或在机房内贴吸声材料:采用凹凸型吸声板作为机房墙面或吊顶板,以增强吸声效果:机房应尽量减少设置门窗,且设置门窗应采用吸声门窗或吸声百叶窗,尽量减少设备噪声外传。

(2)水管安装要严格执行国家规范,冷冻水主干管及冷却水管吊架要采用弹簧减振吊架,而且吊架不能固定在楼板上,应尽量固定在梁上,或在梁与梁之间架设槽钢横梁固定。水管穿过楼板或过墙必须采用套管,且套管与水管之间要用阻燃材料填封。

(3)风系统安装。风管制作安装要严格按照国家规范进行施工,在风机进出口安装阻抗消声器,新风进口处采用消声百叶,风管适当部位设置消声器,风管弯头部位设置消声弯头,空调和新风消声器的外部采用优质保温材料保温,与静压箱一样其内贴优吸引材料。由于送回风管均采用低风速、大风量以降低噪声,风管截面积比较大,如果风管安装强度及其整体刚度不够,就会产生摩擦及振动噪声。建议风管吊装尽可能采用橡胶减震垫,确保风管不产生振动噪声。

QQ截图20180412144244.png

三、空调水系统水循环问题


水系统中央空调施工中最关键的环节,施工出现问题会直接影响系统正常运行。中央空调冷冻水系统最常见的问题是冷冻水系统管道循环不畅。造成管道循环不良的原因之一是管道因各专业管线交叉,施工中没有协调处理好,造成管网出现许多气囊,影响管网循环;二是空调水系统管道清洗不干净,直接造成空调水系统堵塞。(1)在焊接钢管安装前必须用机械或人工清除污垢和锈斑,当管内壁清理干净后,将管口封闭待装。管道施工过程中未封闭的管口要做临时封堵,以免污物进入,管道连接时要及时清理焊渣和麻丝等杂物。


(2)加强施工前管理,合理安排管线标高和坡度,尽量避免出现气囊现象,同时在不可避免出现气囊部位设置排气阀并将排气管出口接至利于系统排气处。四、结露滴水问题


造成空调系统在调试和运行中结露滴水的原因很多,主要归纳为管道安装和保温问题,管道与管件或管道与设备之间连接不严密。


误将原应分离的风管和吊架用保温层一起包裹,使得吊架和风管直接接触,形成冷桥而导致吊架温度过低,吊架附近水蒸气达到饱和状态而结露滴水。


因冷凝水管路太长,在安装时与吊顶碰撞或坡度难保证甚至冷凝水管倒坡造成滴水现象;空调机组冷凝水管因没有设水封(负压处)而机组空调冷凝水无法排除。

(1)风管保温层表面出现结露时,其根本原因是保温层没有达到保温效果,工程所采用保温材料的密度、厚度、导热系数不符合设计要求,达不到预期保温效果。只有更换保温材料或增加保温层厚度以达到保温效果。


(2)在保温施工没有出现问题的情况下,有时风口也会结露。这种情况一般是由于送风口输送的冷风温度太低,空气中的水蒸气在送风口附近因低温凝结,形成滴水。此时一般通过调节冷风温度或冷水流量,即减少冷水流量、提高送风温度或降低送风速度来解决。


(3)管道安装严格遵守操作规程施工。管道、管件材料质量需保证合格,进场时认真检查。系统严格按规范进行水压试验。来源:建筑技术杂志社

易筑暖通.png

  • yepeiyepei
    yepeiyepei 沙发

    整理总结的太好了,谢谢楼主。

    2018-04-13 08:26:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

406 条内容 · 0 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通空调安装施工中常见问题

空调管线与设备的定位问题 在进行暖通空调的安装过程中,管线与设备的定位问题是最常出现的问题,这其中的管道分类可以根据其性能特征与用途来进行,主要包括给水、排水、中水管道,热力、燃气、空气管道及供配电线路等等。 在进行暖通空调系统的安装及设计过程中,要尽量避免同其他设施或者建筑有干扰,时刻关注暖通空调系统在运行中的安全性及方便性。 在进行暖通空调系统的管线与设备定位时,要在施工前期对建筑物周围进行严格的考察,避免出现冲突及干扰现象,在施工过程中要严格遵守暖通空调系统的要求及原则,注意管道的大小比例及线路设计,要保证小管道尽量避让大的管道,保证永久性管道线路的稳定性及科学性,避免在日后安装新管道的过程中发生冲突现象,最关键的是在进行金属设备安装时一定要避开非金属设备,从而保障暖通空调系统的正常运行。

回帖成功

经验值 +10