常见问题:负荷计算
常见问题:
1.夏季冷负荷计算不足
2.冬季热负荷计算不足
3.容量衰减考虑不充分
4.建筑变化后没有应对
5.特殊场合的负荷配错
导致后果:
1.制冷制热无法满足
2.长时间不达设定温度
3.容量衰减过大效果差
4.特殊场合应用失败
负荷计算(注意新风负荷的承担方式)
依据:《多联机空调系统工程技术规程》JGJ174-2010:
第3.3.2条“间歇空调的房间,负荷计算时应考虑建筑物蓄热特性所形成的负荷;不同时使用的房间,负荷计算时应考虑邻室空调不运行时所形成的围护结构传热负荷。”
考虑到多联机的使用灵活性特点,同时考虑间歇使用和临室传热,选择室内机时,办公建筑室内计算负荷宜适当放大1.05-1.3的系数,当夏季室内温度要求较低时,负荷宜适当放大1.1-1.3的系数。居住建筑室内计算负荷宜适当放大1.1-1.3的系数。选择室外机时,办公建筑室内计算负荷宜适当放大1.05-1.2的系数;居住建筑室内计算负荷宜适当放大1.05-1.2的系数。
常见问题:系统衰减
从各厂商产品样本中我们得知:在许用范围内,相对冬季制热,夏季制冷室外温度对制冷量的影响较小,管长对制冷量影响较大;冬季制热室外气温对制热量的影响较大,管长对制热量影响相对较小。
1.温度影响(以某品牌样本为参照)
表1 夏季室外机进风、室内机回风温度修正系数n1
表2 冬季室外机进风、室内机回风温度修正系数n1
表3 除霜运行时制热量修正系数n3
以10HP室外机为例,市场上各品牌管长和冬季制热衰减系数:
常见问题:管路分支设计错误
问题点:
系统分支级数过多
近端与远端差距过大
两个分支期间距过小
分支前后直管段太短
未设计模块间管径
导致后果:
管路中冷媒分配不均
远端室内机效果很差
冷媒汽液流动不平衡
室外机模块故障率高
设计推荐:
1. 根据CAD模板设计管路;
2. 按设计院图纸再在现场调整。
常见问题:新风机的应用
制冷剂直接蒸发式新风机与普通室内风管机控制方式的区别如下表:
普通风管机的处理能力:15~20kJ/Kg;
Δi=Ql/1.2G=14/(1.2X2220)=18.92kJ/Kg(以5匹风管机为例);
专用新风机的处理能力:35~40kJ/Kg;
Δi=Ql/1.2G=28/(1.2X2100)=40kJ/Kg(以10匹专用新风机为例);
常见问题:风道系统设计错误
问题点
送、回风口设计错误
无回风管用吊顶回风
风口类型、材质错误
风管尺寸、走向错误
检修口未设计或过小
导致后果
风速过高使噪音超标
容量损失大,灰尘多
气流组织分布不合理
夏季制冷时风口结露
无法进行维护和保养
推荐:
1. 提前通报正确的风口风道设计;
2. 发现风口风道问题后现场整改。
常见问题:室外机选型与摆放
室外机选型
根据划分系统计算选择室外机1根据划分的系统服务房间,计算最大冷负荷和冬季热负荷。
室外机选择计算
1)夏季:
Qm =(1+β1)ΣQnmax/(n1.n2)
Qm——室外机名义制冷量(kw)
ΣQnmax——室外机担负系统内所有房间计算冷负荷,某一时刻最大值(kw);
n1——室外机进风、室内机回风温度修正系数;
n2——管长修正系数;
β1——积灰对室外机传热影响的附加率,冷暖两用取β1=20%。
2)冬季:Qm=(1+β1)ΣQn /(n1.n2.n3)
Qm——室外机名义制热量(kw);
ΣQn——室外机担负系统内所有房间计算热负荷值(kw);
n1——室外机进风、室内机回风温度修正系数;
n2——管长修正系数;
n3——除霜修正系数;
β1——积灰对室外机传热影响的附加率,冷暖两用取β1=20%。
注:考虑到室外机易积灰,积灰对传热影响较大,积灰对室外机传热影响的附加率宜取β1=20%。
3)根据夏季、冬季所选出的室外机,取其中大的型号。
以上各种修正系数见以下各图表:
注意:
(1)坚持系统小型化的要求,系统容量不宜过大,最长管路不宜过长;同一个系统室内机的额定容量和不宜过大。
(2)系统不宜跨越多层划分系统,跨层不宜超过3层,最好同层划分系统;
(3)使用不频繁的大空间房间宜单独设置系统,如大会议室、多功能厅等。
气流短路
什么是气流短路?
由室外机排放的热风被进风口吸入。
对空调系统的影响
制冷能力下降,进风口温度43摄氏度(空调机连续运转的上限温度),以上情况最严重时机组会停机。
防止策略
1.使排出热风不被进风口吸进=尽快将废热排向自由空间;
2.进风阻力小,容易进入。
分层安放,对策:
1.设计导风管
2.扩大百叶的开口率(>70%)
3.使百叶角度下倾0~15°,间距大于50mm。
根据多联机通风、安装、维修的空间要求,下图给出了几种室外机布置的实例。
室外机的排风百叶设置
(1)室外机的排风百叶采用普通防雨百叶,造成实际排风量与室外机要求通风量差距较大,且排风贴附在建筑外表面,易形成热岛效应。
图1显示了普通防水百叶的做法。(仅为额定风量的50%)
室外机高层建筑使用的热压问题
(1)室外机布置在凹形槽内,热压作用特别明显,如下图:
室外机噪声问题
室外机运转噪音超过环境噪声标准 在室外机布置时,应注意室外机噪声对周边环境的影响。
室外机布置的其他问题
(1)维修间距过小室外机两侧面和进风面均不需要维修,但操作面(背对进风面)需要维修、保养等操作,应预留500mm的维修间距。
(2)北方地区多联机冬季供热,室外机进风侧面向冬季主导风向,下雪天气非常不利于化霜,应加遮雪罩或调整布置方向,且通风良好,以利于化霜;室外机基础应大于200mm,以避免结冰影响换热。
(3)用在高温环境、强磁环境、腐蚀性气体较多的环境。
问题点
百叶角度过大
百叶间距过小
百叶防雨钩过长
百叶叶片厚度大
导风帽设计不合理
机房空间不合理
导致后果
外机通风阻力过大
外机循环风量不足
外机排风短路
机房温度失控
检修空间不够
常见问题:室内机的选型
a.新风供给方式对负荷的影响,注意室内机是否担负新风负荷,担负多少。
b.参照风机盘管选型计算,以上计算考虑了积灰对室内机传热影响的附加率β1。
c.考虑到多联机使用控制的灵活性,根据建筑物功能特点 和使用特点,并应适当考虑邻室传热,应适当考虑间歇使用系数,一般取1.1~1.3。
室内机布置时应注意以下几点:
1)室内机距分歧管越近越好,冷媒管越短越好;室内机控制板接线处必须预留500×500的检修孔,室外机检修侧应预留不小于500mm的检修空间;
2)氟管穿防火墙时应注意防火处理;
3)用于空气净化、加湿、及大量使用新风等比较困难,使用时应经技术经济比较后确定;当室内内有电子控制设备、振动、有油污蒸汽、电磁波、高频波设备易引起制冷机泄漏、设备损坏、控制失灵等事故,采取技术措施解决。
4)室外机与最远室内机管道较长时(大于100m)特别是室外机在室内机下面时,注意放大主液管的尺寸,具体做法见厂家技术资料。
5)凝结水净提升高度为200-500mmH2O;风管机接管方向是固定的,不可左右向互换,这与水系统风机盘管不同;
6)小容量室内机比大容量室内机比单位冷热量造价高,所以尽量选择大匹数室内机,以降低造价,但应注意室内机噪声。
常见问题:冷凝水管设计错误
问题点
管路管径坡度不合理
落水点位置不能适用
管路中未设置排气口
支管接主管方式错误
接入立管时无存水弯
直接接入雨、污水管
导致后果
冷凝水管容易堵塞
临时改设计隐患大
管路中的气泡排不掉
主管中水流易倒灌
立管中的异味串气
雨、污水管产生结露
1. 确定冷凝水管设计方案后施工;
2. 现场指定落水点管径坡度等内。
常见问题:配电参数设计错误
问题点
提供样本输入功率
给暖通/电气设计师
给暖通/电气设计师
没有附配电示意图
给暖通/电气设计师
导致后果
开关断路器跳闸
空调电缆线径过小
空调总配电容量不够
相关电气配件不适用
漏电火灾等安全隐患
推荐:提供产品样本上最不利的输入功率。
来源:暖通南社
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 840 人订阅
阅读下一篇
请教:单机双级压缩机油压保护请教个问题,比泽尔双级压缩级运行工况45/-45℃,风冷,R404A,开机油压6公斤,中压2~3,为什么油压保护为什么会报警? 吸气压力0公斤,排气14。开机油压差延时一到立马停机保护。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主总结分享,不错
回复 举报
这是真正实用的好资料,感谢楼主分享!
回复 举报