土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 多联机设计应用常见问题探讨

多联机设计应用常见问题探讨

发布于:2018-04-12 11:12:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

常见问题:负荷计算

常见问题:

1.夏季冷负荷计算不足

2.冬季热负荷计算不足

3.容量衰减考虑不充分

4.建筑变化后没有应对

5.特殊场合的负荷配错

导致后果:

1.制冷制热无法满足

2.长时间不达设定温度

3.容量衰减过大效果差

4.特殊场合应用失败

QQ截图20180412110239.png

负荷计算(注意新风负荷的承担方式)

依据:《多联机空调系统工程技术规程》JGJ174-2010:

第3.3.2条“间歇空调的房间,负荷计算时应考虑建筑物蓄热特性所形成的负荷;不同时使用的房间,负荷计算时应考虑邻室空调不运行时所形成的围护结构传热负荷。”

考虑到多联机的使用灵活性特点,同时考虑间歇使用和临室传热,选择室内机时,办公建筑室内计算负荷宜适当放大1.05-1.3的系数,当夏季室内温度要求较低时,负荷宜适当放大1.1-1.3的系数。居住建筑室内计算负荷宜适当放大1.1-1.3的系数。选择室外机时,办公建筑室内计算负荷宜适当放大1.05-1.2的系数;居住建筑室内计算负荷宜适当放大1.05-1.2的系数。


常见问题:系统衰减


从各厂商产品样本中我们得知:在许用范围内,相对冬季制热,夏季制冷室外温度对制冷量的影响较小,管长对制冷量影响较大;冬季制热室外气温对制热量的影响较大,管长对制热量影响相对较小。

1.温度影响(以某品牌样本为参照)

表1 夏季室外机进风、室内机回风温度修正系数n1

QQ截图20180412110302.png

表2 冬季室外机进风、室内机回风温度修正系数n1

QQ截图20180412110406.png

表3 除霜运行时制热量修正系数n3

QQ截图20180412110442.png

以10HP室外机为例,市场上各品牌管长和冬季制热衰减系数:

QQ截图20180412110506.png

常见问题:管路分支设计错误

问题点:

系统分支级数过多

近端与远端差距过大

两个分支期间距过小

分支前后直管段太短

未设计模块间管径

导致后果:

管路中冷媒分配不均

远端室内机效果很差

冷媒汽液流动不平衡

室外机模块故障率高

QQ截图20180412110531.png

设计推荐:

1. 根据CAD模板设计管路;

2. 按设计院图纸再在现场调整。



常见问题:新风机的应用

制冷剂直接蒸发式新风机与普通室内风管机控制方式的区别如下表:

QQ截图20180412110549.png

QQ截图20180412110618.png

普通风管机的处理能力:15~20kJ/Kg;

Δi=Ql/1.2G=14/(1.2X2220)=18.92kJ/Kg(以5匹风管机为例);

专用新风机的处理能力:35~40kJ/Kg;

Δi=Ql/1.2G=28/(1.2X2100)=40kJ/Kg(以10匹专用新风机为例);


常见问题:风道系统设计错误

问题点

送、回风口设计错误

无回风管用吊顶回风

风口类型、材质错误

风管尺寸、走向错误

检修口未设计或过小

导致后果

风速过高使噪音超标

容量损失大,灰尘多

气流组织分布不合理

夏季制冷时风口结露

无法进行维护和保养

QQ截图20180412110632.png

推荐:

1. 提前通报正确的风口风道设计;

2. 发现风口风道问题后现场整改。


常见问题:室外机选型与摆放


室外机选型

根据划分系统计算选择室外机1根据划分的系统服务房间,计算最大冷负荷和冬季热负荷。

室外机选择计算

1)夏季:

Qm =(1+β1)ΣQnmax/(n1.n2)

Qm——室外机名义制冷量(kw)

ΣQnmax——室外机担负系统内所有房间计算冷负荷,某一时刻最大值(kw);

n1——室外机进风、室内机回风温度修正系数;

n2——管长修正系数;

β1——积灰对室外机传热影响的附加率,冷暖两用取β1=20%。

2)冬季:Qm=(1+β1)ΣQn /(n1.n2.n3)

Qm——室外机名义制热量(kw);

ΣQn——室外机担负系统内所有房间计算热负荷值(kw);

n1——室外机进风、室内机回风温度修正系数;

n2——管长修正系数;

n3——除霜修正系数;

β1——积灰对室外机传热影响的附加率,冷暖两用取β1=20%。

注:考虑到室外机易积灰,积灰对传热影响较大,积灰对室外机传热影响的附加率宜取β1=20%。

3)根据夏季、冬季所选出的室外机,取其中大的型号。

以上各种修正系数见以下各图表:

注意:

(1)坚持系统小型化的要求,系统容量不宜过大,最长管路不宜过长;同一个系统室内机的额定容量和不宜过大。

(2)系统不宜跨越多层划分系统,跨层不宜超过3层,最好同层划分系统;

(3)使用不频繁的大空间房间宜单独设置系统,如大会议室、多功能厅等。

气流短路

什么是气流短路?

由室外机排放的热风被进风口吸入。

QQ截图20180412110654.png

对空调系统的影响

制冷能力下降,进风口温度43摄氏度(空调机连续运转的上限温度),以上情况最严重时机组会停机。

防止策略

1.使排出热风不被进风口吸进=尽快将废热排向自由空间;

2.进风阻力小,容易进入。

QQ截图20180412110726.png

分层安放,对策:

1.设计导风管

2.扩大百叶的开口率(>70%)

3.使百叶角度下倾0~15°,间距大于50mm。

QQ截图20180412110742.png

QQ截图20180412110759.png

根据多联机通风、安装、维修的空间要求,下图给出了几种室外机布置的实例。

QQ截图20180412110812.png

QQ截图20180412110826.png

QQ截图20180412110844.png

QQ截图20180412110900.png

QQ截图20180412110917.png

QQ截图20180412110933.png

室外机的排风百叶设置

(1)室外机的排风百叶采用普通防雨百叶,造成实际排风量与室外机要求通风量差距较大,且排风贴附在建筑外表面,易形成热岛效应。

图1显示了普通防水百叶的做法。(仅为额定风量的50%)

QQ截图20180412110945.png

室外机高层建筑使用的热压问题

(1)室外机布置在凹形槽内,热压作用特别明显,如下图:

QQ截图20180412110958.png

室外机噪声问题

室外机运转噪音超过环境噪声标准 在室外机布置时,应注意室外机噪声对周边环境的影响。

QQ截图20180412111018.png

室外机布置的其他问题

(1)维修间距过小室外机两侧面和进风面均不需要维修,但操作面(背对进风面)需要维修、保养等操作,应预留500mm的维修间距。

(2)北方地区多联机冬季供热,室外机进风侧面向冬季主导风向,下雪天气非常不利于化霜,应加遮雪罩或调整布置方向,且通风良好,以利于化霜;室外机基础应大于200mm,以避免结冰影响换热。

(3)用在高温环境、强磁环境、腐蚀性气体较多的环境。

问题点

百叶角度过大

百叶间距过小

百叶防雨钩过长

百叶叶片厚度大

导风帽设计不合理

机房空间不合理

导致后果

外机通风阻力过大

外机循环风量不足

外机排风短路

机房温度失控

检修空间不够

QQ截图20180412111035.png


常见问题:室内机的选型

a.新风供给方式对负荷的影响,注意室内机是否担负新风负荷,担负多少。

b.参照风机盘管选型计算,以上计算考虑了积灰对室内机传热影响的附加率β1。

c.考虑到多联机使用控制的灵活性,根据建筑物功能特点 和使用特点,并应适当考虑邻室传热,应适当考虑间歇使用系数,一般取1.1~1.3。

室内机布置时应注意以下几点:

1)室内机距分歧管越近越好,冷媒管越短越好;室内机控制板接线处必须预留500×500的检修孔,室外机检修侧应预留不小于500mm的检修空间;

2)氟管穿防火墙时应注意防火处理;

3)用于空气净化、加湿、及大量使用新风等比较困难,使用时应经技术经济比较后确定;当室内内有电子控制设备、振动、有油污蒸汽、电磁波、高频波设备易引起制冷机泄漏、设备损坏、控制失灵等事故,采取技术措施解决。

4)室外机与最远室内机管道较长时(大于100m)特别是室外机在室内机下面时,注意放大主液管的尺寸,具体做法见厂家技术资料。

5)凝结水净提升高度为200-500mmH2O;风管机接管方向是固定的,不可左右向互换,这与水系统风机盘管不同;

6)小容量室内机比大容量室内机比单位冷热量造价高,所以尽量选择大匹数室内机,以降低造价,但应注意室内机噪声。


常见问题:冷凝水管设计错误

问题点

管路管径坡度不合理

落水点位置不能适用

管路中未设置排气口

支管接主管方式错误

接入立管时无存水弯

直接接入雨、污水管

导致后果

冷凝水管容易堵塞

临时改设计隐患大

管路中的气泡排不掉

主管中水流易倒灌

立管中的异味串气

雨、污水管产生结露

QQ截图20180412111053.png

1. 确定冷凝水管设计方案后施工;

2. 现场指定落水点管径坡度等内。


常见问题:配电参数设计错误

问题点

提供样本输入功率

给暖通/电气设计师

给暖通/电气设计师

没有附配电示意图

给暖通/电气设计师

导致后果

开关断路器跳闸

空调电缆线径过小

空调总配电容量不够

相关电气配件不适用

漏电火灾等安全隐患

推荐:提供产品样本上最不利的输入功率。

来源:暖通南社


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • klwgl1b2e3s4t
    klwgl1b2e3s4t 沙发

    感谢楼主总结分享,不错

    2018-04-15 08:24:15

    回复 举报
    赞同0
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 板凳

    这是真正实用的好资料,感谢楼主分享!

    2018-04-13 09:14:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:单机双级压缩机油压保护

请教个问题,比泽尔双级压缩级运行工况45/-45℃,风冷,R404A,开机油压6公斤,中压2~3,为什么油压保护为什么会报警? 吸气压力0公斤,排气14。开机油压差延时一到立马停机保护。

回帖成功

经验值 +10