县级医院内有四栋建筑,其中三栋都是三、四层的多层建筑,无任何消防设施。一栋为二十层高层,高层按规范设置自动喷水灭火系统和室内消火栓系统,屋顶设置消防水箱,室外设置消防水池。现在对三栋多层门诊楼和医技楼进行消防改造,设置室内消火栓系统。医院场地已铺贴大理石或水泥硬化,想公用高层消防水箱,请大家帮忙,说下设计方案。谢谢。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 四川洪哥
    四川洪哥 沙发

    原高层有室内消火栓系统,室内消防给水管网必然已经存在稳压设施且已经连接高位水箱,改造方案只需要从室外消防水泵房引低区室内消防给水到多层即可。