某公司10kV高压配电室内的一台电压互感器PT柜,该PT柜投入运行后柜内的电压继电器KV多次烧毁。本贴分享电压继电器烧毁故障处理方法和电压继电器选型的一些经验。
【故障现象】PT柜投入运行后柜内的电压继电器KV多次烧毁
【诊断分析】原文地址:http://yunrun.com.cn/tech/1905.html
①经昌晖仪表制造有限公司电气工程师检查,烧毁的电压继电器安装在三相五柱式电压互感器的开口三角形上,用于三相电源电压的绝缘监视,其接线如图所示。
10kV电压互感器与电压继电器的接线
②在正常情况下,三相电压平衡对称,相电压均为10000/1.732=5700V左右。经合成后,在电压互感器PT的三角形开口端MN处,电压为零或接近于零。当10kV侧某一相对地绝缘击穿,造成单相接地故障时,该相对地电压降低,其余两相对地电压升高,使得三相电压不再对称。当10kV侧不平衡电压合成值达到1500V时,MN端口处电压达到KV的整定值15V,KV立即动作,接通信号继电器,发出信号提醒值班电工。
③分析认为,KV原设计型号为DY-23C,额定电压为30V,整定值为15V。如果10kV侧不平衡电压合成值长期超过3000V,则MN端口处电压也将长期超过KV的额定电压30V。若发生三相电源单相接地最严重的情况(即单相金属性接地),MN端口处电压将高达100V,KV不堪重负,这样很容易烧毁。显然,KV原选用DY-23C是不合适的。
昌晖仪表http://yunrun.com.cn/
【故障处理】昌晖仪表根据上述情况,重新给客户更换额定电压为100V,动作电压为15V的电压继电器,如DY-23C/60C等。更改后,KV长期使用无一烧毁。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 391 人订阅
阅读下一篇
电工入门|三相异步电动机原理和结构三相异步电动机是电工常接触的设备,本帖以图文并茂形式介绍三相异步电动机原理和三相异步电动机结构,是电工入门的必读干货文章。三相异步电动机工作原理长期实践和理论证明,如果在转子的圆周空间放置互差120°的3组绕组,然后将三组绕组按星形或三角形接法接好(图2是按星形接法接好的3组绕组),将3绕组与三相交流电压接好,有三相交流电流流进3组绕组,这3组绕组会产生类似磁铁产生的旋转磁场,处于此旋转磁场中的转子上各闭合导体有感应电流产生,磁场对有电流流过的导体产生作用力,推动各导体按一定的方向运动,转子也就运转起来。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享
回复 举报
回复 举报