土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两条专线双路互投问题

两条专线双路互投问题

发布于:2008-01-20 12:25:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司从有两条10KV专线,此两条专线独立,也分别给不同的区域供电,现在的问题是:
有台机器非常重要,不能停机,能否在上述两条专线下端各引一条400V电源给此设备做双路互投电源(加一台ATS双路互投开关)?

请问此做法电力局是否会允许?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lq_126
    lq_126 沙发
    当然可以,对重要设备一般都采用双路互投电源.供电局同意
    2008-01-22 10:39:22

    回复 举报
    赞同0
  • jiangyanlong82
    当然可以,这很正常啊
    2008-01-20 13:10:20

    回复 举报
    赞同0