6kV电动机,采用电抗器启动。启动时先闭合启动柜断路器,串入电抗器启动,然后通过时间继电器自动延时或者人工手动方式,闭合电动机运行柜,同时跳开启动柜切除电抗器。二次控制图如下:
问题:1、运行柜中合闸回路的2ZJ接点起什么作用?有人说2ZJ线圈前面的DL接点是来自于启动柜断路器的辅助点,如果这样能解释通,不过真的是这样吗?
2、运行柜中合闸回路的3SJ接点为什么是瞬时闭合、延时打开?
请各位同仁指点迷津,谢谢!