土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 中危二类仓库,喷淋采用普通喷头,流量系数应如何选取
举例:储物高度3.5~6.0米,16x200/60=53.4L/s, 作用面积200,规范要求仓库采用标准响应喷头K≥80,那是不是就可以取80。

全部回答(3 )

  • bendannihao

    学习了

    2018-04-20 10:12:20 来自 PC 评论 举报
  • zhanghaijun760209

    宜采用流量系数大于K80(第7.1.2条),如果采用K80的话喷头间距会比较小,否则无法满足喷水强度的要求

    2018-04-02 16:53:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
  • 水雾喷头(流量系数12,水雾喷角90度),本组件由喷头体与雾化芯组合装配形成,装配牢固,不得松动,且组装过程不得损伤工件任何表面,喷头体与雾化芯用防锈的铜(镀铬)或不锈钢生产,水雾喷头额定工作水压1.
  • 水雾喷头(流量系数28,水雾喷角120度),本组件由喷头体与雾化芯组合装配形成,装配牢固,不得松动,且组装过程不得损伤工件任何表面,喷头体与雾化芯用防锈的铜(镀铬)或不锈钢生产,水雾喷头额定工作水压1
  • 自动喷淋灭火装置是一种能自动作用喷水灭火,同时发出火警信号的消防给水设备,自动喷淋消防系统由淋水喷头、淋火管网、控制信号阀和水源(供水设备)所组成....
  • 喷头实验装置完全符合gb513.1布水实验要求设计,可满足特殊直立型、下垂型和边墙型喷头的实验要求,距地面高度不小于3.0m,试验压力分别为0.1MPa,0.2MPa和0.4MPa,等要求...
  • 强化木地板如何保养
    强化木地板应如何保养.doc,内容详细丰富,可供网友参考下载。
  • 商业普通仓库建设标准
    本资料为:建筑标准规范:商业普通仓库建设标准,内容详实, 可供参考
  • 某高层酒店装修水施喷淋采用边墙型喷头
    某高层酒店装饰施工图水施,喷淋系统采用边墙型喷头。设计内容包括室内消火栓、喷淋系统、生活给水系统、污水系统及灭火器设计。
  • 自动喷淋设计流量探讨
    9.1.4 条规定的喷水强度为基点,计算出系统最大和最小设计流量,再根据实际作用面积内安装的喷头数确定系统设计流量的算法。
  • 水雾喷头(流量系数14.82,水雾喷角120度),本组件由喷头体与雾化芯组合装配形成,装配牢固,不得松动,且组装过程不得损伤工件任何表面,喷头体与雾化芯用防锈的铅黄铜(镀铬)或不锈钢生产,水雾喷头额定
  • 内墙乳胶涂料如何正确施工
    本资料为:内墙乳胶涂料应如何正确施工,内容详实,很实用,欢迎下载参考。
  • 文件格式:rar文件大小:166.00KB等级:3星内容简介仓库一般比较高,设置自动喷水系统与堆放物品种类、高度等有关,本工程堆放物品较简单。本工程包括:消火栓系统、自动喷水系统。...
  • 一款普通的开关沐浴露喷头,全套3D零件,可以直接开模,细节方面需要微调文件中包含1个stp文件,欢迎下载参考。...
  • 可调流量的旋转花洒喷头结构,文件有详细的结构设计,中包括了花洒的结构和所有配件,把手开关可调整水的流量大小,头部按键可以调整喷水样识,还有一个可调整360度的万向关节。...
  • 水雾喷头(流量系数33.25,水雾喷角120度),本组件由喷头体与雾化芯组合装配形成,装配牢固,不得松动,且组装过程不得损伤工件任何表面,喷头体与雾化芯用防锈的铜(镀铬)或不锈钢生产,水雾喷头额定工作
  • 喷头流量计算小程序
    通过此软件可以计算已知直喷嘴口径喷头的流量及所选水泵类型!
  • 利用水的扭力,旋转喷洒。大流量。绘制的为实物尺寸。消防喷淋系统配套用大流量旋转喷洒头。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火。...
  • 化工工业废气净化技术领域,涉及废气处理,液压水泵及水管压入到喷淋头内,被喷淋对象可固定于吸盘上,该装置模型包含罐体总成,含喷淋系统,排污和溢流管路,喷淋系统法兰密封安装方式,模型含参数,欢迎参考。..
  • 自动喷淋管径对喷头
    自动喷淋管径对应喷头数
  • 这是一份普通仓库建筑全套建筑施工图,图中包括电气、结构、建筑、暖通、给排水的各施工设计说明与材料用做法,平面布置图、剖面图等,作为参考资料,仅供下载。...
  • 山东济南仓库喷淋平面图
    本工程为山东济南仓库喷淋平面图,包含二层自动喷淋平面图、货架内喷头剖面图、货架喷头安装示意图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。

回帖成功

经验值 +10