阅读下一篇
分组补偿的是否可行性分析的案例小库说: 每一次成长都是在经验和失败中学习的 某地新华书店大楼由商场、书店营业厅、餐饮、宾馆、地下车库、办公室组成,属一类高层,功能较复杂。其中1~6层为书店营业厅,单层面积约2800m2(标准层,每层均相同),其照明采用电感类荧光灯,功率因数较低。方案设计时只在变电所设集中补偿柜. 1~6层配电照明箱由变配电所采用一回路供电,开关为1250A,空气绝缘母线槽选用一段1250A,每层配电照明箱进线开关选用250A;分组每层设电容补偿比在变配电所设集中补偿柜电容器总容量要高出20%左右。但减少了开关、供电线路的投资,这部分费用相对于电容器的投资要高许多。每层在配电照明箱处设电容补偿并不增加配电箱的数量,只需将配电照明箱的尺寸加大,电容器装于箱内,这样也节省了低压配电室内电容补偿柜的占地面积。另因为补偿电容配置了智能控制器,产品模块化,具有数据采集功能和标准的通信接口(RS232),可实现远程实时监测和计算机联网管理,便于检测、维护和升级。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板问题二:从开闭所(双电源进线)至2#和3#分配电房只设一路进线,但是2#和3#分配电房特么全部带的是一类高层的一二三级负荷。瞬间觉得四不像的设计图。欢迎大家探讨。
回复 举报
3栋33层高楼的一二三级负荷全部是公变带,低压计量,全部移交供电公司。2栋4层商业楼虽然是高压计量,但其高压计量柜、高压出线柜和公变的高压柜连接在一起,在一个母线上。对此大家有什么想说的么?
回复 举报