土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于系统补水量

关于系统补水量

发布于:2018-03-30 09:44:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
关于制冷机房补水的计算,马最良编著的《民用建筑空调设计》提到按系统循环水量的1%计算正常补水量,事故补水量为4%。此时系统循环水量是指循环水泵流量还是系统水容量,个人认为是系统水容量;但是城镇供热管网中10.3.8条提到补水量根据系统水容量计算,第二小条提到取循环流量的1%,均比技术措施是按照系统水容量计算。问过几个别的设计 有的说按循环水泵流量4%取,有的说按水容量5%取。昨天统计管长等大概计算了下水容量和技术措施算法算出的水容量大概一致,只是风盘的水容量不知如何选取

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fenglian1973
    fenglian1973 沙发

    无论风盘或空调箱为主的水系统,都是按空调面积估算水容量。但是系数不一样的。不需要按水管来算,那样你也算不准的。

    2018-05-31 10:15:31

    回复 举报
    赞同1
  • 江海之士
    江海之士 板凳

    谢谢楼主分享资料

    2018-06-01 10:29:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大空间暖通空调设计难做?

一般而言大空间建筑主要包括音乐厅、剧院、电影院以及体育场馆等建筑。相较于传统综合楼建筑、高层建筑和民用住宅建筑,由于建筑空间、结构以及空气动力学方面的巨大差异,大空间暖通空调设计的考虑因素更多,设计难度更大,本文将结合案例就大空间建筑暖通空调设计的难点及对策作一些分析和探讨。 一、大空间建筑暖通空调的主要特点 大空间建筑暖通空调特点表现见下表1。 二、大空间建筑暖通空调设计难点及对策

回帖成功

经验值 +10