关于制冷机房补水的计算,马最良编著的《民用建筑空调设计》提到按系统循环水量的1%计算正常补水量,事故补水量为4%。此时系统循环水量是指循环水泵流量还是系统水容量,个人认为是系统水容量;但是城镇供热管网中10.3.8条提到补水量根据系统水容量计算,第二小条提到取循环流量的1%,均比技术措施是按照系统水容量计算。问过几个别的设计 有的说按循环水泵流量4%取,有的说按水容量5%取。昨天统计管长等大概计算了下水容量和技术措施算法算出的水容量大概一致,只是风盘的水容量不知如何选取

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fenglian1973
    fenglian1973 沙发

    无论风盘或空调箱为主的水系统,都是按空调面积估算水容量。但是系数不一样的。不需要按水管来算,那样你也算不准的。

    2018-05-31 10:15:31

    回复 举报
    赞同1
  • 江海之士
    江海之士 板凳

    谢谢楼主分享资料

    2018-06-01 10:29:01

    回复 举报
    赞同0