正在加载...
全部回答(9 )
应该是单台工作电流加上另一台可以正常启动的电流吧?建议选择250A。
如果选择160A,那一台消防栓泵启动后,另一台喷淋泵如果启动,则开关会不会跳闸?
首先,一用一备就表示负载的实际需求只有37KW,要么是主用泵工作、要么是备用泵工作,因此双电源切换装置的容量选择160A就可以;
其次,泵属于感性负载,要考虑启动时的6~8倍的启动电流,选择的双电源切换装置要能适用于AC-33iA或AC-33A的负载类型,就是可以承受6倍以上的启动电流冲击;
最后,要考虑对泵启/停控制的接触器对供电连续性的要求,如果接触器的供电中断超过20ms,接触器将失电复位。因此要求双电源切换装置的转换动作时间小于20ms.
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(9 )
