土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何给水泵控制柜正确配置双电源切换装置
想请教各位大神,消防设施通常要求动力柜配双电源切换装置。具体到消防水泵,好比消火栓泵单泵功率为37KW、自喷泵单泵功率为37KW,按一用一备工作的原则,确定单台消火栓泵和单台自喷泵工作时电流大概为148A,请问:此时配的双电源切换装置是按160A档规格 的配,还是要放大至250A档(160A或者更大)?是否有按总工作电流1.5倍进行配置的说法?

全部回答(9 )

  • xycql9395

    应该是单台工作电流加上另一台可以正常启动的电流吧?建议选择250A。

    如果选择160A,那一台消防栓泵启动后,另一台喷淋泵如果启动,则开关会不会跳闸?

    2018-04-16 08:40:16 来自 PC 评论 举报
  • cof1523350252483

    首先,一用一备就表示负载的实际需求只有37KW,要么是主用泵工作、要么是备用泵工作,因此双电源切换装置的容量选择160A就可以;

    其次,泵属于感性负载,要考虑启动时的6~8倍的启动电流,选择的双电源切换装置要能适用于AC-33iA或AC-33A的负载类型,就是可以承受6倍以上的启动电流冲击;

    最后,要考虑对泵启/停控制的接触器对供电连续性的要求,如果接触器的供电中断超过20ms,接触器将失电复位。因此要求双电源切换装置的转换动作时间小于20ms.

    2018-04-10 17:38:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10