为甚么设计院绘制的图纸中,20A要用10mm2的电缆,152A要95mm2的电缆,求解答,我按照电流电缆对照表,没有这么粗!
全部回答(3 )
负荷、安装方式和距离决定
情况一:首先,一般选电缆截面是根据开关整定电流选而不是计算电流;二,应该考虑长距离送电减小压降而放大截面;三,可能是多根电缆在桥架内敷设,应考虑载流量的折减系数。