请教同行一个在工程应用中的电压互感器问题!

发布于:2005-01-18 19:42:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位同行!我最近做的一个山东某煤矿10KV的变电所工程,此工程用的是KYN28A中置柜,其中的一台PT柜在通电运行后出现了问题:
【问题】有两个电压互感器(型号是JDZX8--10 10KV/√3 0.1/√3 0.1/3)出现了过热而爆坏,其一次的熔断器(RN2-10/0.5)也损坏!后经我方维修更换了那两个互感器(互感器还是原来的型号但生产的厂家改了)。可运行多久原来没有坏的第三个互感器也爆坏,出现了之前一样的情况,而后换上去的两个却没有坏!现场的情况是这样的:1、两个PT坏后另外一相的电压还正常;2、接PT开口三角处用于监视系统接地的电压继电器并没动作;
【电路描述】三个电压互感器电压测量分别是用每个互感器的一个二次线圈组成星形连接,中性点接地;另一个二次线圈组成开口三角形的方式;在开口三角处并接了一个电压继电器(用于系统接地监视)和两个200W灯泡(用来起消谐作用的)。
【自己分析结论】1、电压互感器一、二次的绝缘度不好,理由是换过厂家后的互感器没事,而先前的三个都出现了问题。2、消谐用的灯泡不合适。3、灯泡是否短路。
【注】此电路并不是第一次应用于工程中,其已经在工程中多次的运行过,但都没出现问题,现请教各路朋友、高人发表高论以参考!谢谢。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • jianghe1508
    jianghe1508 沙发
    PT质量的问题!
    2005-01-27 09:06:27

    回复 举报
    赞同0
  • xxdlsjy
    xxdlsjy 板凳
    是由谐振引起的,应采用一次消谐装置或在二次部分加消谐部分。
    2005-01-26 14:11:26

    回复 举报
    赞同0