钢网架安装后产生下挠的原因及防治措施?在《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001条文规定:第12.
3. 4条钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后分别测量其挠度值,且所测得挠度值不应超过相应设计值的1.
15倍,检查数量:跨度24m及以下钢网架结构测量下弦中央一点;跨度24m以上钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点,但是在施工中或完成后也会因为一些内在和外在原因造成下挠。为了避免结构下挠造成经济损失,所以在设计和施工阶段我们因严格把控设计方案、施工流程、施工质量等阶段的监督工作。
要想避免钢网架结构安装后下挠首先我们应找出造成下挠的原因,小编认为有一下几项:
(1)网架结构的计算模型与实际的情况,存在差异。
(2)网架结构的连接节点实际零件的加工精度,安装精度等对挠度值的影响。
(3)网架结构的拆除临时支撑时不注意结构变形的控制,产生变形。
【防治措施】
(1)测量点的位置应按设计和规范规定的点进行。测量应分总拼完成后支撑点拆除前。总拼完成并拆除支撑点后,屋面工程完成后三个阶段分别测量测量点的位置值。
(2)杆件安装不得强迫就位,螺栓紧固应使接触面无间隙。
(3)安装中发现制作精度不良杆件,螺母应及时更换。
(4)临时支撑应逐步均匀地拆除,对大型网架结构拆除临时支撑过程中应进行内力和变形监测。