地源热泵改造的疑问

提问 发帖 回复

本人项目经理一枚,接的项目有地源热泵机组3台,一台专门烧热水,2台空调,领导想节能改造,思路是回收夏季制冷时的冷凝热(冷却水取自地源井)从回路供给热水机组当冷冻水再回到地源井,我觉得没多大意义,因为热水机组从蒸发器吸热冷凝器放热,稳定流量下不管供水温度如何变化,蒸发器供回水温差是恒定的,领导觉得机组只要温度提升就能节能,但烧热水启停机组取决于冷凝器的出水温度,跟蒸发进水温度有关系吗?大神们能给分析一下吗?(夏季冷却回水24度)

本人项目经理一枚,接的项目有地源热泵机组3台,一台专门烧热水,2台空调,领导想节能改造,思路是回收夏季制冷时的冷凝热(冷却水取自地源井)从回路供给热水机组当冷冻水再回到地源井,我觉得没多大意义,因为热水机组从蒸发器吸热冷凝器放热,稳定流量下不管供水温度如何变化,蒸发器供回水温差是恒定的,领导觉得机组只要温度提升就能节能,但烧热水启停机组取决于冷凝器的出水温度,跟蒸发进水温度有关系吗?大神们能给分析一下吗?(夏季冷却回水24度)
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • tianhejisi
    tianhejisi 2018年03月26日 16:04:48 2楼

    有关系,相当于减小了蒸发器和冷凝器的温差,为提高热水机组的能效比提供了有利条件;

    问题在于,串联提热的水泵能耗与热水机组能效提高之间的性价比如何。

    另外直接就有带热回收功能的地源热泵机组,为什么还要机组外单独设计。