小库说:
线路补偿原则是通过在线路电杆上安装电容器实行单点或多点电容器补偿,单点补偿地点选在离线路首端2/3处,补偿的容量应为无功负荷的2/3,两点补偿分别装设在距首端2/5和4/5处。多点补偿是采用分支线分段补偿方式,对分支较大或线路较长负载自然功率因数低的线路进行补偿。根据农村实际状况,农网线路补偿的补偿点不宜过多;控制方式应从简;保护方式可采用熔断器和避雷器作为过电流和过电压简单保护。
确定某一条配电线路的补偿容量,应根据该线路的平均无功负荷和最小无功负荷计算,当线路的最小无功负荷小于平均无功负荷的2/3时,考虑到无功不应倒送,可安装固定的补偿装置,但应按最小无功负荷确定补偿容量。当线路中有较大无功负荷点时,除应考虑与线路始端的距离外,也应考虑大的无功负荷点。选择电容器时应考虑电容器的过电压能力,耐受短路放电能力、涌流,以及运行环境和电容器的有功损耗等因素。实际装设补偿装置每组以100~200kvar为宜。
配电网无功补偿装置的设置和容量选择——配电变压器低压补偿:
配网中存在大量公用变压器和用户专用配电变压器,配电变压器的无功补偿采用配电变压器低压侧无功补偿,主要补偿变压器本身的无功需求。用专用电容器柜或配电柜加装电容器组等方式对配电变压器进行补偿,实现无功就地平衡。
无功补偿装置选择要考虑在轻负荷时防止无功倒送和取得节能效果的原则。补偿容量按0.1~0.15倍配电变压器额定容量计算
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 619 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳无功补偿装置选择要考虑在轻负荷时防止无功倒送和取得节能效果的原则。补偿容量按0.1~0.15倍配电变压器额定容量计算
回复 举报