正在加载...
全部回答(6 )
好东西,收藏了 a
集气罩口适宜风速取0.5~1.0m/s,截面积取罩口面积,考虑到热量会导致气体挥发量增大,取风速0.8m/s,Q=S*v=3.7*1.8*0.8*3600=19181m^3/h,考虑到漏风影响,取风量21000m^3/h。
主题
回复
粉丝
大气治理
5.43 万条内容 · 270 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(6 )
-
xingye8860
2018-04-25 14:53:25
来自 PC
评论
举报
-
鲁班小五
2018-04-22 23:43:22
来自 PC
评论
举报
加载更多好东西,收藏了 a
集气罩口适宜风速取0.5~1.0m/s,截面积取罩口面积,考虑到热量会导致气体挥发量增大,取风速0.8m/s,Q=S*v=3.7*1.8*0.8*3600=19181m^3/h,考虑到漏风影响,取风量21000m^3/h。