三级负荷供电的消防排烟风机需要双电源末端切换吗?
JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范
13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
条文说明:13.9.6 此条指消防负荷等级为一级、二级时的情况,……。
GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范
9.0.2 按一、二级负荷供电的消防用电设备的两个电源或两个回路,应能在最末一级配电箱处自动切换。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 577 人订阅
阅读下一篇
建筑电气设计精讲班来了,你还等什么?好消息,好消息 ,为帮助广大网友轻松学习建筑电气设计,特推出建筑电气设计精讲班(特价),由担任多年电气设计师的方谊华老师主讲,现场经验,熟悉相关专业规范,走过路过不要错过 课程大纲 培训对象 课程优势 解答疑问:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句不需要,三级就是一路电源
回复 举报
既然定为三级负荷,只需按三级负荷的要求供电。
回复 举报