事情是这样,接到这么一个发电站施工图任务,业主给过来的资料是,2机1变,35kV/6.3kV变压器,站用变压器取的是35kV侧的电压,而不是我们常见的6.3kV发电机母线。备用电源是一回外接10kV电源。
请问:
1. 这样设计取用35kV侧站用电合不合适?
2. 如果取35kV高压侧站用电,发电期间,站用电计量还是属于电站自发自用吗?还是说属于电网计费?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
从技术上来讲,没有问题的。
发电厂一般因为厂用电负荷较大,不会从35kV侧取厂用电。35kV变电站由于厂用电负荷较小有可能从35kV侧取电。