我最近做一带一层地下室的8层纯框架商住楼,由于地下室嵌固不完全就按一层计算的 ,我建模时按实际的在周围布上剪力墙。在后面计算中 是按框剪计算还是框架,我觉得用框剪, 你们对这类问题是怎么做的
一大姐说把剪力墙去掉,用框架代替,剪力墙考虑成填充墙 这样可否 我觉得带成框架 一层的钢筋肯定要增大 剪力墙几乎是把地震力 消耗完了的 我不赞成她的做法
用框剪计算的时候 ,我考虑了4个振型,在计算书中振型参与系数只有85%,不能达到90%,说明振型取少了,地震效应考虑不够。才8层一般不会出现这种问题的。而且一层外柱是按构造配的钢筋,剪力墙刚度很大 柱很小 底层外柱配筋怎么确定 我还是新手 望各位指教


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zm19840616
    zm19840616 沙发
    2008-02-26 18:04:26

    回复 举报
    赞同0
  • hantian
    hantian 板凳
    学习,顶一下!
    2005-07-18 20:48:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层结构计算高宽比时的宽度,各位是怎样取的

高层结构计算高宽比时,经常会碰到建筑平面的宽度到底取多少合适,特别是在A级快接近B级时,更难确定,不知各位高手怎样确定?怎样的宽度才是合理的宽度