土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 误区一:在变频器输出回路连接电磁开关、电磁接触器

误区一:在变频器输出回路连接电磁开关、电磁接触器

发布于:2018-03-16 15:55:16 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]


在实际应用中,一些场合需要使用到接触器进行变频器切换:如当变频故障时切换到工频状态运行或是当采用一拖二方式,一台电动机故障,变频器转向拖动另一台电动机等情况。所以许多用户会认为在变频器输出回路加装电磁开关、电磁接触器是标准的配置,是安全断开电源的方式,事实上这种做法存在较大的隐患。

弊端:在变频器还在运行的时候,接触器先行断开,突然中断负载,浪涌电流会使过电流保护动作,会给整流逆变主电路产生一定的冲击。严重的,甚至会使变频器输出模块IGBT造成损坏。同时,在带感性电动机负载时,感性磁场能量无法快速释放,将产生高电压,损伤电动机和连接电缆的绝缘。

应对策略:将变频器输出侧直接与电动机电缆相连,正常起停电动机可以通过触发变频器控制端子来实现,达到软起软停的效果。若必须在变频调速器输出侧使用接触器,则必须在变频调速器输出与接触器动作之间,加以必要的控制联锁,保证只有在变频调速器无输出时,接触器才能动作。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxf
    wangxf 沙发
    看一看,学习学习!
    2018-06-04 16:53:04

    回复 举报
    赞同0
  • j1l1w11965
    j1l1w11965 板凳

    谢谢楼主分享

    2018-03-19 10:35:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 753 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中国建筑设计研究院技术与研究丛书 建筑电气设计技术细则与措施 (完整版本)

中国建筑设计研究院技术与研究丛书  建筑电气设计技术细则与措施  (完整版本) 中国建筑设计有限公司主编 共计18章,主要供建筑设计人员参考使用,2015年8月第一版。

回帖成功

经验值 +10