土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 备用设备如何计算用电负荷

微信图片_20180316094805.png

工厂用电设备如图,备用设备是否需要算入计算负荷里边,如果不计算到里边需要系数如何选择,有备用设备时怎么计算用电负荷呢?请各位大神帮忙,非常感谢!!!!

全部回答(4 )

  • gol_123

    备用设备不计入计算内;需要系数可参照相关设计手册来选择。

    2018-03-19 15:21:19 来自 PC 评论 举报
  • 解药1210

    用电设备组的总设备功率是指不包括备用设备在内的所有单个用电设备的设备功率之和。所以,备用设备不需计入计算。

    2018-03-16 11:14:16 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2149 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10