土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室给排水橡胶接头:橡胶接头发现漏水现象

地下室给排水橡胶接头:橡胶接头发现漏水现象

发布于:2018-03-14 13:47:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

质量决定一切。在制作、安装可曲挠橡胶接头时便要步步严格要求。首先是对橡胶件的要求:要加强橡胶接头强度,使内胶层不允许有杂质、起泡、脱层现象,其次增强层无脱层痕迹,外胶层无外力损伤痕迹,橡胶件两端内部钢丝圈应圆整,无明显变形及折断错位等现象。接着要求做出来的可曲挠橡胶接头产品:不受管道平行、通心的限制,能适应其各种位移(轴向、角向、轴向),安装灵活简便,并能消除管道的安装应力和变形应力,有着金属接头无法取代的独特性能。从结构设计上解决用户反映的老产品在使用中容易拉脱和渗漏水的老难缠问题。

此外,法兰橡胶接头在安装时,须使球体两端增强圈(突出部分内刚丝绳)全部卡入法兰槽内,防止管道承压时球体与法兰拉脱。上螺栓时,先将对称的螺栓(六条或四条)拧紧,保证球体于法兰的全部到位。橡胶接头与管道法兰连接时,螺栓丝杆应伸向管道法兰一端,以防止螺纹将受压膨胀时橡胶接头的拱起部分挤伤或扎伤,每一端的螺栓必须对称地加压拧紧,使所有螺栓松紧一致,使用条件恶劣的场所,除增加平垫外,还应增加弹簧垫圈,以防螺母松动。 最后当橡胶接头在水(油)泵出口近距离或开停频繁条件下使用时,为减少橡胶接头长度的拉伸和压缩过大而给泵和管道带来的影响,应在法兰两端增加限位装置。

要使可曲挠橡胶接头在管道中不漏水、不渗水,就要从源头解决,不让这种可能性发生,即在以上过程中严格防范,这样可曲挠橡胶接头在管道中漏水的概率就大大减小了,使用寿命也会相对变长。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bendannihao
    bendannihao 沙发

    学习了

    2018-04-19 10:28:19

    回复 举报
    赞同0
  • sgh625sgh
    sgh625sgh 板凳

    很有用

    2018-04-03 10:27:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

甘 12S6 消防工程图集

甘 12S6 消防工程图集

回帖成功

经验值 +10