针对北京市住建委“关于印发《2017-2018年秋冬季建设系统施工现场扬尘治理攻坚行动方案》的通知”提出的精神,在2017年11月15日至2018年3月15日期间停止土石方作业等要求具体到夹层施工中会严重制约楼板施工,因为现在大部分钢结构夹层楼板都采用钢筋混凝土现浇的方式。也就意味着传统楼板采用的方式在这几个月份行不通。所以在这样的情况下大力推广应用钢骨架轻型楼板已经是势在必行!
钢骨架轻型楼板具有轻质、节能、环保、高效等特点,在现代建筑中应用越来越广泛。尤其在现在空气污染较严重的情况下,国家提出环境治理刻不容缓的大环境下更能突出其优越性。
现就钢骨架轻型楼板施工工艺流程介绍如下:
1、楼板安装工艺流程
放线→楼板安装→调节板缝距离→焊接→嵌缝→验收。
2、 施工操作
1) 放线
待与上道工序的交接完成后,根据排板图,放出板边位置,同时校核排板图与现场结构是否交圈。
2) 安装
用起重设备将楼板就近轻放至钢梁上。起重设备不能直接就位时,将楼板吊至特制楼板运板车上,再平移至安装位置。
3) 调整板缝距离
依据图集《09CJ20-09CG12-钢骨架轻型板》要求,把板缝调整至允许偏差范围内,板缝宽度偏差不得大于 10mm。
4) 焊接
安装就位后,根据图集《09CJ20-09CG12-钢骨架轻型板》关于钢骨架轻型板屋面板的连接要求,将板与钢屋架焊接连接。
5) 嵌缝
将配好的 水泥砂浆浇筑在板缝中,浇筑时用钢筋将砂浆插实( 见下图) 。
6) 验收
焊接完成后,自检无误,将现场杂物清理完毕后,填写报验资料申请验收。
3、焊接要求
1) 副肋与肋连接焊接为单面 L 形围焊角焊缝,焊缝尺寸≥4mm。
2) 端肋与主肋采用全焊透坡口焊。
4、 验收质量要求
1) 原材料必须有合格证或出厂检验报告。
2) 砂浆浇筑在板缝中,浇筑时必须将砂浆插实。
3) 允许偏差: ① 板缝宽度: ± 10mm; ② 板轴线偏移: ±5mm。
4) 嵌缝填充密实,轻质芯材与屋面板上表面的平整度误差为 25px。
原文所属:北京凯利恒钢结构公司 转载请注明出处
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
钢结构工程
返回版块46.46 万条内容 · 1137 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发