如题,在确定变压器低压侧配电柜(GGD)内进线隔离开关的额定短时耐受电流参数时,有两个疑问:
(1)对开关进行热稳定校验,是否可以按开关电器热稳定校验公式:Qt=(Id3)2*t≤(Icw)2*tth来推算出隔离开关短时耐受电流Icw(1S)满足要求的最小值。其中Id3为隔离开关处三相预期短路电流,t为本回路断路器动作时间(取变压器低压进线断路器动作时间0.4S),tth为样本上隔离开关的额定短时耐受电流时间参数(1S)。
这里还有种做法就是直接按Id3≤Icw来选择Icw,结果肯定是要大于上面的计算值的。
(2)配电设计手册第十一章第一节,隔离开关的选择中,在描述隔离开关短路特性时,要求隔离开关短时耐受电流不得小于12倍的最大额定工作电流。这个要求的出处在哪里?为什么这么要求?既然可以进行热稳定校验,这个要求是否显得没有必要?还是说必须本要求和热稳定校验必须同时满足?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2149 人订阅
阅读下一篇
家用空气开关和漏电开关哪个更重要?生活中水电是非常重要的,它不仅影响着我们正常的生活,还对关乎着家人的安全,不少朋友在装修水电的时候,都非常的不上心,直接交给师傅去做,这样一旦出了问题,那麻烦就大了。那么,在水电中的电,它的空气开关和漏电开关哪个重要?听内行人这么一说,后悔没早点知道。电路装修的时候,都需要用到配电箱,里面装的都是开关,但是除了空气开关以外,还装有漏电开关,这两种开关经常有人会搞混,虽然它们在外观上很相似,但是两者的作用还是不同的,如果家里电路出了问题,可以使家人不被电所伤害,这方面的作用还是一样的,但是两种开关保护的对象是不一样的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板1.是的 2.肯定满足
回复 举报
回复 举报