今天给一台低压配电柜做电流实验,其中一台柜子装有两台固定单元断路器,实验车升到200A电流B,C两相的电流表都显示正常,但是A相电流表指针几乎没有动静,两 个固定单元都是这样,电流表和互感器是1000/5的,有知道的高手们指点一下本小白,谢谢啦

全部回答(2 )

  • wang171468177

    你可以先给二次加2-3A的电流看一下表和二次线是否正常

    2018-03-09 20:28:09 来自 PC 评论 举报
  • wang171468177

    你可以先给二次加2-3A的电流看一下表和二次线是否正常

    2018-03-09 20:26:09 来自 PC 评论 举报