关于10kV配电系统的问题:
问题1:进线柜、计量柜和低压柜均装有CT,分别起什么作用?
问题2:柜子里(如计量柜)的数量有很多种,2个、3个、4个、6个都有出现(如图中是4个),为什么?
问题3:什么情况需要加零序电流互感器?按我的观察来看是在断路器柜里需要加,但具体原因是什么?
问题4:配电房什么时候需要用到直流屏?按我的观察来看是用到断路器柜的时候(或者有零序电流互感
器的时候)需要用到,是不是这样?直流屏的具体作用是什么?
因为刚接触配网设计不久,发现有很多不懂得地方,请各位不吝赐教,谢谢!!!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
晶闸管投切电容器的原理是什么?晶闸管投切电容器(TSC)是利用晶闸管作为无触点开关的无功补偿装置,它根据晶闸管具有准确的过程,迅速并平稳的切割电容器,与机械投切电容器相比,晶闸管具有操作寿命长,开、关无触点,抗机械应力能力强和动态开关特性优越等优点。晶闸管的投切时刻可以准确控制,能迅速的将电容器接入电网,有力的减少了投切时的冲击电流的优点。 晶闸管投切电容器(TSC)按电压等级划分为:低压补偿方式和高压补偿方式。低压补偿方式适用于1 kV及以下电压的补偿,高压补偿方式(即补偿系统直接接入电网进行高压补偿)则对6~35 kV电压进行补偿。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板我只接触学习几个月,下面是我的看法。请大佬们指正与补充。谢谢!
1、CT有计量(接计量表)、测量(接电流表等)、保护(接到保护装置)用
2、在10KV计量柜一般用两个CT,你看到的4个、6个是测量和保护的CT画在一起了,三相三线制的:可以只装两相(需要零序保护时需加装零序CT),也可以三相都加CT(可以不装零序CT也能实现零序保护)
3、看第二条,需要零序保护的时候。
4、直流屏是给二次供电的,保护自动装置等都需要电源供电,当需要安装这些装置时,就要给他们供电,这些装置选用的不同,供电也不同(交流、直流),可以用UPS、直流屏等给他们供电。
回复 举报
有知道的麻烦解答下
回复 举报