土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于漏电断路器的使用

关于漏电断路器的使用

发布于:2005-01-18 14:56:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我为一厂房设计一个插座箱,里面准备装一个主开,下面带两个空开和两个插座,两个空开是用来给大型设备(如弯板机等)供电,另外两个插座用来接移动手持设备。我想知道,我的这两个给大型设备供电的空开需不需要用漏电断路器呀。如果我用普通的3级开关,而主开用一个4级漏电开关也可以吧。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hs30
    hs30 沙发
    主开和两个给大型设备供电的空开不需要用漏电断路器。两个三相插座用一个4极漏电开关。
    2005-01-21 10:46:21

    回复 举报
    赞同0
  • lrhczx
    lrhczx 板凳
    空开不需要用漏电断路器,动手持设备还是用插座较好,主开用一个4级漏电开关就可以了,我是这样认为的
    2005-01-20 15:18:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

微型断路器

断路器

回帖成功

经验值 +10